    一、厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:

    1、人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间。

    2、建筑面积大于5000m2的丁类生产车间。

    3、占地面积大于1000m2的丙类仓库。

    4、高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。

    二、民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:

    1、设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所。

    2、中庭。

    3、公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间。

    4、公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。

    5、建筑内长度大于20m的疏散走道。

    三、地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。

  • 那春晓

    我想你这个问题应该这么问比较合理点,建筑的哪些场所和部位要设置排烟设施?排烟分为自然排烟和机械排烟两种,自然排烟是利用建筑内的阳台、凹廊、敞开的外廊和建筑外墙上开设的窗户进行排烟;机械排烟是借助排烟风机进行强制排烟,把烟气排出室外的方式,它是确保人员安全疏散和疏散通道安全的一种排烟方式。

    《建筑设计防火规范》GB 50016-对需要设置排烟的场所和部位作了具体的规定:

    厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:

    1 、丙类厂房内建筑面积大于 300平方米且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;人员或可燃物较多的丙类生产场所;

    2 、建筑面积大于5000平方米的丁类生产车间;占地面积大于 1000平方米的丙类仓库;

    3、高度大于 32m的高层厂(库)房内长度大于 20m的内走道,其他厂(库)房内长度大于 40m的疏散走道。

    民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:

    1 、设置在一、二、三层且房间建筑面积大于 100平方米和设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;

    2 、中庭;

    3 、公共建筑内建筑面积大于 100平方米且经常有人停留的地上房间;

    4 、公共建筑内建筑面积大于 300平方米且可燃物较多的地上房间;

    5 、建筑内长度大于 20m的疏散走道。

    总建筑面积大于200平方米或一个房间建筑面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃

    物较多的地下或半地下建筑(室)应设置排烟设施。

  • 晨星若云

    1.一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施。⑴长度超过20m的内走道;⑵面积超过100平方米,且经常有人停留或可燃物较多的房间;⑶高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。2.高层建筑的下列部位应设置独立的机械加压送风设施:⑴不具备自然排烟条件的防烟楼梯间,消防电梯间前室或合用前室;⑵采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室;⑶封闭避难层(间);⑷建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室。

  • 大叉傻冒

    1】建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式。高层建筑主要受自然条件【如室外风速、风压、风向等】的影响会较大,一般采用机械排烟方式较多。

    2】人防工程下列部位应设置机械排烟设施: 【1】建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅; 【2】丙、丁类生产车间; 【3】总长度大于20m的疏散走道; 【4】电影放映间、舞台等。

  • 泄独忍

    1设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2或设置在四层及以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;

    2中庭;

    3公共建筑中建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间和建筑面积大于300m2可燃物较多的地上房间;

    4建筑中长度大于20m的疏散走道。