消防电气检测都有哪些

2022-06-16 13:09:49 315人阅读
消防电气检测都有哪些

6人参与回答

  • 老唐呀

    消防工程安装需要用到的机械设备包括:

    套丝机、滚动压槽机、电焊机、氧气瓶、乙炔瓶、电动试压泵、冲击钻、兆欧表、万用表、台钻、剪板机、折板机、管子龙门钳、梯子、弯管器、对讲机

  • 秀秀的彩虹毛衣

    消防验收检测包括的主要内容应包括:1、消防设施及消防电气检测2、装修用消防材料检测3、高层建筑消防给水管网供水能力检测报告。

  • 杀尽天下野合者

    建筑防火防烟分区和建筑构造,安全疏散和消防电梯,消防给水和自动灭火系统,防烟、排烟和通风、空调系统,消防电源及其配电,火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志,火灾自动报警系统和消防控制室,建筑内部装修,建筑灭火器配置等。

    消防工程验收是在施工质量得到有效监控的前提下,通过整个消防喷淋系统、消火栓系统、消防报警系统、防排烟系统、消防电梯、防火卷帘等的调试和观感质量检查,将质量合格的工程移交建设单位的验收过程

    将采取一系列保障措施,保证在竣工就位时启动验收程序,并且达到一次验收合格。

    消防工程验收分解为事前(施工价格和施工过程)、事中(过程控制及过程检验)、事后(分项调试、综合调试及内检、外检和验收等)三大步骤。对此每步骤再从专业特点分解为若干工序。针对以上分解和组合,我公司将采用全程消防工程计算机和辅助设计及管理,明确其验收合格的措施及要求。

    验收管理控制要点

    检查竣工验收资料:图纸会审记录、设计变更和竣工图;主要材料、设备、成品、半成品和仪表出厂合格证及进场检验报告;各种试验记录;调试记录;观感质量检查记录。

    观感质量检查:管道和设备安装应位置正确,排列合理整齐,坡度、坡向、减震、伸缩等符合要求。支架、吊架、托架【含设备基础】的构造型式、规格尺寸、间距、位置符合有关规范、规程和设计要求,安装固定牢固、平整、与支承物或垫层接触紧密、平稳,不得与管道直接焊接,防腐处理良好。

    其中消防喷淋系统管理检查控制要点为:供水水源、管网、喷头布置以及功能等进行检查和试验。室内消火栓系统管理检查控制要点为:安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,试验结果达到设计要求为合格。

  • 聪晨先

    电焊工安操作规程

    1、电焊机外壳必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。焊接时,操作人员必须戴手套,穿绝缘鞋。

    2、电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。

    3、焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套潮湿地点工作,应站在绝缘胶板上或木板上。

    4、严禁在带压力的窗口或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。

    5、焊接存易燃、易爆有毒物品的容器或管道必须清除干净,并将所有孔口打开。

    6、在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应有人监护,严禁向容器内输入氧气。

    7、焊接预热件时,应有石棉布或挂板等隔热措施。

    8、把线、地线禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头,必须连接牢固。

    9、清除焊渣,采用电弧气刨清根部时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。

    10、多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,应有隔光板。

    11、施焊周围有易燃、易爆物时清除、覆盖、隔离。

    12、工作结束,应切断电源,检查操作地点,确认无起火危险后,方可离去。

    气焊工安全操作规程1、施焊地有易燃、易爆物,必须清除、覆盖、隔离。 2、乙炔发生器必须设有防止回火的安全装置,保险链。 3、高、中压乙炔发生器,应可靠接地,压力表及安全阀应定期检查。 4、乙炔发生器不得放置在电线正下方,与氧气瓶不得同放一处,距易燃、易爆物和明火的距离不得少于10米。 5、乙炔瓶、氧气瓶应有防震圈,旋紧安全帽,防止爆晒。 6、点火时,焊枪口不准对人,正在燃烧的焊枪不得施放在物件或地面上。 7、不得持连接胶管的焊枪爬高。 8、严禁在带压的容器或管道上焊割,带电设备应先切断电源。 9、在储存易燃、易爆及有毒品的容器或管道上焊接时,应先清除干净,并将所有的孔口打开。 10、工作完毕后,应将气瓶气阀关好,拧上安全罩,并将胶管、焊枪,仪表收拾干净。 11、检查操作地点是否可以引起火灾,确认无起火危险后,方可离去。

  • 永远的独角斗士

    5检测方法

    5.1一般要求

    5.1.1检查各消防设施组件和设备的铭牌、标志、出厂产品合格证、消防产品的检测报告、消防电梯的检测合格证、灭火剂的有效期等。

    5.1.2检查检测用仪器、仪表、量具等的计量检定合格证。

    5.1.3查看系统组件和设备、管道、线槽及支吊架等的外观,以及设备和管道有无泄漏现象。

    5.1.4用绝缘电阻测试仪测量导线和电缆的线间、线对地间绝缘电阻值;用接地电阻测试仪测量系统接地电阻值。

    5.1.5采用核对方式检查时,应与设计、验收等相关技术文件对比。

    5.1.6应逐项记录各消防设施的检测结果及仪表显示的数据,填写检测记录表,并与上一次检测的记录表对比。

    5.1.7检测过程中采用对讲设备进行联络,完成检测后将各消防设施恢复至正常警戒状态。

  • 狂风暴雨又打雷

    烟枪,测试水枪,风速仪,照度仪,摇表,万用表,卷尺,测距仪,钳流表等。

优路教育