怎样应对消防检测

2022-06-16 15:18:05 483人阅读
怎样应对消防检测

4人参与回答

  • 网盘资源分享一

    检查的要点及方法

    消防水池(箱):每年应对水源的供水能力进行一次测定。每两年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。维护管理人员每天应对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,并应检查其消防水位及消防气压给水设备的气体压力。同时,应采取措施保证消防用水不作他用,并应每月对该措施进行检查,发现故障及时进行处理。消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前,负责自动喷水灭火系统的专职或兼职管理人员应向领导报告,办理相应的书面手续。寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。消防水箱、消防气压给水设备所配置的玻璃水位计,由于受外力易于破碎,造成消防储水流失或形成水害,因此在观察过水位后,应将水位计两端的角阀关闭。钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。消防水泵:供给消防用水的关键设备,必须定期进行试运转,保证发生火灾时启动灵活、不卡壳,电源或内燃机驱动正常,自动启动或电源切换及时无故障。消防水泵应每月启动运转一次,内燃机驱动的消防水泵应每周启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。消防水泵接合器。消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。喷头:自动喷水灭火系统工作的最后一关,它的好坏直接关系到火灾时控火和灭火的效果,但由于平时喷头不便拆下检查,所以对喷头的日常维护更具难度。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。

  • 麦尔飘香

    要看培训对象针对的人群。还要看建筑的耐火等级用来培训幼儿的话耐火一二级的建筑不能超过3层,三级最多2层,四级只能单层

    其他的培训一二级没要求,三级最多五层,四级最多二层

    还要看一下你的安全出口的数量,消防设施的配置等等太多了

  • 常常Candy

    1、懂消防安全队长业务知识,有煤化工消防安全基本知识,责任心第一;说服企业第一责任人高度重视消防工作;

    2、熟悉煤化工企业生产工艺特点、设备布局,掌握企业安全关键控制点;各种规章制度健全完善;

    3、熟悉清楚煤化工企业消防安全标准及本企业消防安全设施布置;了解企业消防薄弱环节并有防范措施;

    4、了解消防队员成员情况,用人适宜;

    5、经常性的针对企业生产进行消防安全演练,宣传消防安全知识,做到人人皆知、人人懂消防、人人会消防。

  • 知识范

    健身房建议至少开两处门(外开),相距5.0米以上; 室内门框上贴上疏散方向指示牌; 室内有应急灯及灭火器。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题