变压器跳闸或灭火时应怎么办

2022-06-16 17:10:34 382人阅读
变压器跳闸或灭火时应怎么办

3人参与回答

  • 芒果布丁joyce

    变压器一旦着火,应立即将变压器从系统中隔离,对变压器火灾的扑灭,应使用1211泡沫灭火剂以及干粉等不导电灭火剂。还应立即采取正确的防火措施,若油溢在变压器顶盖上着火,则应打开变压器下部的放油阀放油,并将油引入储油坑内,采取措施防止再燃。为防止从变压器流出的油着火,变压器油坑内应放卵石,以起到降温散热的作用。变压器一旦着火,应立即将变压器从系统中隔离,若无法隔离,应用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火。对停的电变压器火灾的扑灭,应区分对待,若油溢在变压器顶盖上着火,则应用沙子及干粉灭火器灭火,并采取措施防止火势扩大。若内部着火,应进行放油处理,并同时灭火。为防止从变压器流出的油着火,变压器油坑内应放卵石,此起到降温散热的作用。,很利于灭火的

  • 紫心月玲

    (1)检查相关设备有无过负荷问题。 (2)若主保护(瓦斯、差动)动作,未查明原因消除故障前不得送电。 (3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变压器无问题可以送电。 (4)装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电。 (5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器。

  • 今天是开始呢

    1、检查配电所高压柜断路器发生跳闸事故时的保护动作情况。

    2、根据保护动作情况,初步判断事故发生的原因。

    3、检查现场,寻找事故引发的关键点。

    4、对短路点以上的电气设备,即经受短路电流冲击的电气设备,按照《电气设备预防性试验规程》的要求,进行试验,先摇绝缘,个别设备打耐压。更换不合格或已击穿的设备。

    5、恢复送电。

    6、事故分析,按照“三不放过”的原则,从技术、管理等角度进行分析,一定拿出防止发生此类事故的技术措施和防范规则。

    7、具体情况具体分析,将此类防范教训落实到其他配电室的管理上。