电梯机房需要设置灭火器么

2022-06-16 17:38:51 146人阅读
电梯机房需要设置灭火器么

5人参与回答

  • 好仕多磨

    这个好像没有硬性规定吧,一般电梯机房都不大,放置一个大桶的或者两个小桶就可以了

  • 长发及腰小miku

    电梯机房要放干粉灭火器的,轿厢不用。电气部件起火是不能用水的,要用干粉灭火。

  • 冻诽盖

    需要!《电梯监督检验规程》中《电梯监督检验内容要求与方法》第2板块机房,2.2中要求“机房应有合适的消防设施”,这里就是指灭火器!

  • 混血儿丽

    不能一概而论。

    请参阅GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,按照标准规定配置。其中第六、第七章是详细配置定义和计算: 6灭火器的配置 6.1一般规定 6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。6.1.2每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。6.1.3当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m^2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m^2时,增配1具1A的手提式灭火器。6.2灭火器的最低配置基准 6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.1的规定。6.2.2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.2的规定。6.2.3 D类火灾场所的灭火器最低配置基准应根据金属的种类、物态及其特性等研究确定。6.2.4 E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类【或B类】火灾的规定。7.2计算单元 7.2.1灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分: 1当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。2当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。3同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。7.2.2计算单元保护面积的确定应符合下列规定: 1建筑物应按其建筑面积确定; 2可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。7.3配置设计计算

  • 圆圈圈大人

    一般每个灭火器设置点设置不少于两具灭火器,以住宅楼公共部位为例,每100平米设置一具1A的手提式灭火器。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听