灭火器什么时候检查一次

2022-06-16 18:37:34 327人阅读
灭火器什么时候检查一次

3人参与回答

  • 卣盟淘

    秦皇岛银盾消防器材小编帮您回复:

    规定是由公安部消防局指定,灭火器安全周期为12个月、超期必须进行维护保养。参考执行标准建筑干粉灭火器有效期有效期为五年,超过十年报废处理。不过规定仅限于建筑灭火器并为涉及车载灭火器,只是不限制并不代表不需要检查。

    一是大批量的更换(如大型企业、连锁店、机关办公楼),由当地公安消防部门每年对消防设备生产厂家的质量服务进行后评价后重新组织招投标,选中一至二家加入采购、服务更换名单,然后下文件通知辖区内所有行业企业。这样的形式并不是要垄断,而是为了防止伪劣产品进入市场危害民众生命财产安全。

    二是个人单独采购或更换粉芯,一般情况下去街道消防安全站、挂牌指定厂家或代理销售门店都可以,记得把到期的灭火器带去“以旧换新”即可。

    普及率最高的干粉灭火器是依靠贮存在罐内的高压氮气或者二氧化碳吹动干粉工作,气压会随着年限的增加而逐渐出现漏气的现象,所以存放时间过久即使没有使用也会造成气压降低不能使用。

    干粉灭火器可以重新充入气体,参考压力表保证气体在绿色去也既可;红色区域说明压力低于正常值,黄色区域说明压力高于正常值,气压会随着温度产生变化过高有爆炸的风险、过低不能正常使用。

    秦皇岛银盾提供秦皇岛消防器材、秦皇岛安保器材、秦皇岛户外装备、秦皇岛安防监控、秦皇岛消防设备、秦皇岛消防水带、秦皇岛保安服、秦皇岛灭火器、秦皇岛对讲机、秦皇岛报警系统、秦皇岛灭火器批发零售等产品输出,更多资讯尽在秦皇岛银盾。

  • 丑女无敌ing

    1、新出厂的灭火器自生产日期五年后第一次检查,其后两年一次2、干粉灭火器使用器是10年,到期报废

  • 川海羽生

    依据《灭火器维修与报废规程》相关规定,干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。 1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 3、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。 4、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 灭火器存放时应放在干燥清洁的环境中,严禁暴晒和靠近火源;应妥善的进行保管,严禁拆动。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听