气体灭火器防火阀怎么接线

2022-05-17 12:11:56 325人阅读
气体灭火器防火阀怎么接线

4人参与回答

  • 恢瓜锹

    这个是连接报警线和电源线经过单输入单输出模块后电源线连接防火阀线圈的,报警线连接常剩余的常开点,风阀动作打开是常闭点的一组。

  • 召康奏狸

    用输入输出模块,主机到输入输出模块四根线,两根信号线两根24v电源线,模块到280防火阀四根线,两根启动,两根回答,回答接到防火阀的常开点上。

    防火阀安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。

    排烟防火阀安装在排烟系统管路上,平时一般呈关闭状态,火灾时手动或电动开启,起排烟作用。 当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起排烟作用的阀门。

  • 牛坂伊久美

    多叶排烟口要接四条线。首先是控制线,一般为执行接线端子的1、2号我控制张,接上DC24V电源,它就动作【排烟口打开】;然后就是信号返回线,一般4、5、6为一组无源信号返回微动开关,5是公共点,然后跟据信号返回的要求选接4或6。防火阀有多种型式,有一种的执行器与多叶排烟口的执行器相同,接法也就相同,还有一些普通的防火阀,它没有控制线,就接信号返馈就行了,还有全自动防火阀,它除了动作控制,还有复位控制,也有信号返馈。希望能够帮到你,其实一般的执行器的接线盒的盖子上都有接线图,你一看就明白了。

  • 阳霞宝贝

    防火阀一般分为两种:一种只输出动作信号(像70°防火阀)这种防火阀的模块只需要信号线加反馈线;还有一种需要给予控制信号并动作后反馈信号(像280°防火阀等)这种阀的模块需要信号线加电源线(电源线是为了远程电动打开阀门)另外还有阀门至模块的反馈线!希望对你有用