灭火器必须强行报废吗

2022-05-17 13:50:43 241人阅读
灭火器必须强行报废吗

5人参与回答

  • 茨寡状

    1、超过报废期限的灭火器必须报废2、下列类型的灭火器应报废:1、酸碱型灭火器;2、化学泡沫型灭火器;3、倒置使用型灭火器;4、氯溴甲烷、四氯化碳灭火器;5、国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。(应当报废的5种灭火器类型,均系技术落后,产品过时。酸碱型灭火器、化学泡沫灭火器的灭火剂对灭火器筒体腐蚀性强,使用时要倒置,容易产生爆炸危险。氯溴甲烷灭火器、四氯化碳灭火器的灭火剂毒性大,已经淘汰。这些灭火器类型列入了国家颁布的淘汰目录,产品标准也已经废止。在灭火器月检、半月检、日常巡检时,若发现这些类型的灭火器,应当予以报废。本条属于强制性条文,应当严格执行。)3、有下列情况之一的灭火器应报废:1、筒体严重锈蚀(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑);2、筒体明显变形,机械损伤严重;3、器头存在裂纹,、无泄压机构;4、筒体为平底等结构不合理;5、没有间歇喷射机构的手提式;6、没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;7、筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;8、被火烧过。说明:a】筒体、器头进行水压试验不合格的;b】二氧化碳灭火器的钢瓶进行残余变形率测试不合格的;c】筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒体严重锈蚀的;d】筒体严重变形的;e】筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f】筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g】筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h】器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i】水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j】没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k】筒体为平底等结构不合理的灭火器;l】没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);m】被火烧过的灭火器;n】按GA402的规定应予报废的1211灭火器;o】不符合消防产品市场准入制度的灭火器;p】按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。

  • 穿草鞋的蟑螂

    干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)是8年。

    2.手提贮压式干粉灭火器是10年。

    3.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)是10年。

    4.推车贮压式干粉灭火器是12年。

  • 晴曦魅苑板

    第六十七条违反《中华人民共和国消防条例》、本实施细则,除按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》规定,予以处罚外,有下列行为之一、情节较重的,由本单位或者上级主管部门给予行政处分或者经济处罚: (一)设计人员没有按照防火设计规范进行设计,或者施工人员不按照防火设计进行施工的; (二)防火负责人不履行职责的; (三)值班人员擅离职守或失职的; (四)不按规定生产、销售消防器材、设备的。

  • 杜姥爷威武瑞

    新的灭火器为5年有效期,超过有效期后,需要更换干粉,重新加压。每2年换装一次。10年整的,要强制报废,不得再次使用。灭火器有压力表,指针在绿区时,可以正常使用。如未达到5年,在红区时,需要换装,只要换装就是每2年一次更换。

  • 春天的G叶子

    干粉灭火器的使用年限是10年,10年后就必须报废了。 年检维修是每年必须进行一次的,灭火器上面有年检合格证,可以按照上面的月份日期进行判断或年检。 一般标准是指针在绿色区域是正常状态可以使用,红色区域就是压力过低必须充压,不能使用,黄色区域是压力过高也不能使用,在消防检查的时候只有绿色区域的才算合格,其他的都不行。 强制报废是指超过保质期的,另外还有瓶体有沙眼的,使用说明不全的,锈蚀的等均不能使用。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听