400平方要几个灭火器

2022-05-18 17:00:20 366人阅读
400平方要几个灭火器

8人参与回答

  • 大海不可

    1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2。

    2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具。

    3、但同时需要满足每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具每个设置点的最大保护距离为20米灭火器设置点应分散布。

    4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50。

  • 宝贝不爱读书

    一般来说,500平米的普通仓库,按照25平米两瓶灭火器配置即可。

    如涉及易燃易爆物品的,需设计消防设施及排烟系统,或经过消防验收!

  • 侗心籽

    灭火器的配置数量首先要参考配置场所的火灾种类和危险等级。

    车间内有室内消火栓箱,可减少灭火器的配置系数。既然是机械加工车间,那么火灾种类也就不特殊,选“ABC干粉灭火器”即可。危险等级可定为中级。其次具体配置应以灭火级别来决定。400平方米的车间最小需配的灭火级别是24A,当然这是最小需配!国内4kgABC干粉灭火器的灭火级别是2A,8K干粉灭火器是4A。同时你还要考虑一个手提式干粉灭火器它的最大保护距离是15米,这是国标。灭火器的配置规格和数量应同时满足灭火器最低配置基准(买12具4kgABC干粉灭火器),和最大保护距离的要求,而对灭火器最大保护距离的要求又是通过对灭火器的设置点的定位和布置来实现的。记得要同时满足,如果无法满足最大保护距离15米,可再添加灭火器。

  • 王监宗

    1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定

    2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

  • 谷粒多shelly

    消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。拓展资料干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

  • 杏香满屋

    这是一个很复杂的问题,不是说个平方数就可以的。你要根据厂房的平面图来进行一个大的分配,如危险品存放处,电房,仓库等,就要重点配置,(仓库可以买有轮子的那种大家伙)其它一般的车间,就要根据你的生产设备来进行配合,根据不同的情况(如发热仪器)来配置,其它的办公室,就在门口配两个灭火器就可以了,最好还是加几个防烟的面罩。

  • 敬关ya

    1、这个要按照国标GB50720-201《建设工地施工现场消防安全技术规范》要求配置,并同时参照《建筑灭火器配置设计规范》2、工地职工宿舍按每100平方米配置2具2-4公斤干粉灭火器,可以配置宿舍门外走道上;如果配置在每间宿舍内部,建议配2公斤干粉灭火器每宿舍1具。3、配置灭火器的距离不超过50米(两组灭火器之间的直线距离)4、其他的要求,就是灭火器要悬挂或放在地上,铭牌朝外,保持干燥防腐蚀等

  • 兰朵卡思基摩

    灭火器两个,八公斤的灭火毯两个。这是必备的,如果条件好可以配备水滴的灭火器

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听