灭火器的换药是维修吗

2022-05-18 19:59:43 90人阅读
灭火器的换药是维修吗

3人参与回答

  • 药师用户

    灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。换药周期:二氧化碳:每次使用后或二年。干粉:每次使用后或三年。

  • 名堂就是这么多

    1、水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。

    即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。2、干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次。即:5+2+2=9,9年后的下一年报废,就确定了干粉灭火器和洁净气体灭火器报废期限为10年。3、二氧化碳灭火器因系无缝、高压容器,出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次。即:5+2+2+2=11,11年后的下一年报废,就确定了二氧化碳灭火器报废期限为12年。灭火器的种类与使用方法: (1)泡沫灭火器: 适用A、B类火灾,使用时颠倒,左右摇摆,使药剂混合,产生含二氧化碳气体的泡沫受压喷出。缺点:造成污染,不可使用于C类火灾,每4个月检查一次,药剂每年更换一次。现已逐渐淘汰。(2)二氧化碳灭火器: 适用B、C类火灾,使用方法①拔出保险插梢②握住喇叭喷嘴前握把③压下握把开关即将内部高压气体喷出。缺点:不适用A类火灾,使用人员易冻伤,每三个月检查重量减少重新灌充,机体重量重。(3)干粉式灭火器: 适用B、C类或A、B、C类火灾,使用方法①拆掉封条②拔起保险插梢③喷嘴管朝向火点口压下把手即喷出。缺点:易受潮结块不能使用,每三个月检查压力表,药剂有效期三年,具腐蚀性。(4)1211灭火器: 适用A、B、C类,对B、C类尤其有效,1211灭火器重量轻、容积小、效果大, 不腐蚀、不污染、药剂持久。使用方法:将插梢拔出压下把手即可。缺点:破坏臭氧层,现逐步淘汰。(5)高效阻燃灭火器: 适用A、B、C类及电器火灾,效果好,重量轻,药剂无毒,无污染,具阻燃,灭火双重功效,药剂持久,可反复使用,为国内1211最佳替代品。缺点:药剂价格较高。

  • 搜的响亮

    灭火器是有保质期的,也不用每年都换,灭火器上面有一个压力表,当压力表指针指到红色的时候说明灭火器内部的压力不足,这时候就需要更换了。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听