自动灭火系统流量怎么算

2022-05-19 19:42:59 293人阅读
自动灭火系统流量怎么算

5人参与回答

  • 昕晴飞扬小红帽

    自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。其中,心为火灾时消防水池的补水流量。应大于消防给水一起火灾灭火流量,计算应符合消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974--】第 4. 3 5条规定。

  • 婉若一禾

    我也遇到相同的问题,规范上说得很不具体,得个人好好研读才能弄明白.

    首先你要确定所在建筑物的消防等级

    然后请参照《自动喷水灭火系统设计规范》【GB50084-2001】的5.0.1节的表

    以中危险级二级为例:喷水强度为8L/min*m2,作用面积160m2

    则自喷系统的设计流量Q=8x160/60=21.33L/s

    实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h.

    至于消防水池的容量计算,楼上说的很明白,在此就不多说了.

    DN150的市政进水管道供水量一般在15~20L/s左右,具体大小跟供水压力有关.

    显然当只有一条市政供水管时,是不能满足消防给水要求的,所以才需要加设消防水池.

  • 眉似远山呆

    消防栓,自动喷水灭火系统的设计流量是要根据建筑的火灾危险等级决定的,没有基础信息,无法给出设计流量的。

    消火栓计算流量主要是看几支水枪同时到达,灭火流量是多大;喷淋系统主要看喷水强度。

  • 奖泻峭

    《自动喷水系统设计规范》(GB50084-2001,2005年版)第5.0.1条,按照160平方计算:喷水强度:8*160=1280;1280/60=21.6L/S;故水泵选用流量:不低于21.6L/S,选25L/S;供水压力:最不利点不小于0.05MPa,用建高度*1.01+0.05=?水泵扬程=供水压力*1.01,往上取,跟流量一样。

  • 拜骆云

    《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

    6.4.1管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量;管网冲洗宜分区、分段进行;水平管网冲洗时,其排水管位置应低于配水支管。