柴油发电机房需要气体灭火么

2022-05-20 17:42:39 268人阅读
柴油发电机房需要气体灭火么

4人参与回答

  • 我我我勒个去系

    通信机房用七氟丙烷气体灭火系统,柴发机房通常用水喷雾,要求高一点用七氟丙烷也可,会议机房没要求,看具体保护等级

  • 钟二妞刁

    公安部发的一个文件:高层的变电所设置气体灭火,发电机房设置水喷雾灭火系统。

  • 苏三姨嘿

    有适合自动灭火设施就行,超细干粉也行

  • 鱼儿inwater

    一、对柴油发电机房布置的规定:

    柴油发电机房可布置首层或地下一层,并应符合下列规定:

    1、柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。

    2、应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、防漏油措施,油箱应有通气管(室外);储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。

    3、采用独立防火分隔,单独划分防火分区。

    二、消防设施配置的规定:

    1、机房外设有消防栓、消防带、消防水枪。

    2、机房内设有油类灭火器干粉灭火器和气体灭火器。

    3、设有醒目严禁烟火安全图标、和禁止烟火文字。

    4、机房内设有干燥消防沙池。

    5、与油库要有隔离措施。

    6、发电机组距建筑物和其它设备至少一米,并保持良好的通风。

    7、有应急照明,应急指示,地下室还要有独立抽风。火灾报警装置。