6000平仓库灭火器怎么配置

2022-05-26 11:27:25 67人阅读
6000平仓库灭火器怎么配置

6人参与回答

  • 慕华SGL

    手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。

  • 腥嘿镣

    要规划一个区域专门放置,地面贴上斑马线,是为了物料摆放时不能放在灭火器区域内,一般定到1.5-2米左右区域规划,要保持灭火器方的位置易拿易方的地方,要放置在明眼的地方就是别人一眼就可以看的到的地方,灭火器不可以被物品堵起来,这也是ISO标准。

  • 傀儡曲

    根据50平方左右1具灭火器进行配置如果有喷淋与消火栓系统则可以适当减少灭火器配置,您大约需配100具左右的灭火器,最好配灭火器箱,放置的位置应以方便拿取、不堵疏散通道为宜。

  • 咫尺天涯for

    讨论一下1、按长40米、宽25米的仓库计算,最大保护距离20米,那就必须放4个点。为什么是4个点呢,画圆算的话,保护距离是20,灭火器放在长边的中间,宽边的中间,一个点就行了吧(半径都不超过20)2、个人觉得,如果总的灭火级别是7A的话,中间设一个点,放3个灭火器就行了(因为你提供的灭火器是3A的);当然这样做不是太方便取用,可考虑设两个点,设在宽边的中点、长边的尽头处,每处各放2个灭火器就行了。

  • 仗剑走天涯马克

    关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个;液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。

  • 翼翔天籁

    一般来说,一个4公斤的干粉是管50平米。

    你这7000平的仓库,至少得要140具4公斤的

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听