怎么检查干粉灭火器

2022-05-26 14:56:51 143人阅读
怎么检查干粉灭火器

9人参与回答

  • 北极熊的小笨

    1.主要部件的检查

    压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。

    压力批示器指针是否在绿色区域。

    2.喷射软管的检查

    凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    3.保险机构的检查

    灭火器应装有保险装置。

    这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。

    4.标识的检查

    标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。

    标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等。

    5.外观检查

    灭火器筒体严重锈蚀的(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于或等于筒体面积的1/3)或连接部位筒体严重锈蚀的。

  • 密代检索式

    按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 具体:1.手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 2.手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 那么如何检查灭火器呢? 一、检查干粉灭火器:干粉灭火器上都装有一只压力表,压力表的指针指向绿色,为压力正常;指针指向红色,为压力太低,需充装;指针指向黄|色,为压力过高。 二、检查二氧化碳灭火器:一般二氧化碳灭火器上没有压力表,只能通过秤重来检查压力是否足。空的二氧化碳灭火器钢瓶重约6公斤,充满气体的钢瓶重约8.5公斤。

  • 猪猪eating

    灭火器更换干粉原则上是一年内,最多不超过两年。

    灭火器检查分为:月检和季检

    月检

    每月进行灭火器巡查,检查压力表指针是否在红、绿、黄三色的绿色区,用手托起灭火器估计重量基本符合规定值,如发现重量太轻,则应立即替换。

    季检

    1取下灭火器上下翻动几次,使粉筒内干粉抖松。

    2检查插锁有否生锈及可能发生拨不动情况,如有立即修理。

    3检查每个灭火器指针位置并抽取总数的10%测定重量,以验证压力表指针显示性能的正确性。并在所有灭火器上填写季检标识。

  • 最暖心的爱恋

    检查内容(一般的灭火器):

    1、灭火器支架是否牢固、完好;

    2、灭火器是否在正常压力范围内;

    3、灭火器铅封是否完好;

    4、灭火器及支架是否清洁、干净;

    5、灭火器是否在有效检测期内

  • 爽朗的我爱cpa

    使用前,先把灭火器摇动数次,使瓶内干粉松散;(2)、拔下保险销,对准火焰根部压下压把喷射;(3)、在灭火过程中,应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用;(4)、灭火后防止复燃

  • 围城战甲

    灭火器是用来应急的,但要经常检查,不然,关键时候起不到作用,那就麻烦了,检查灭火器有效的方法如下:

    灭火器可见零部件应完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏。

    灭火器可见部位防腐层应完好,无锈蚀。

    检查灭火器铅封情况,是否完好。

    检查灭火器的压力表,如何指针指在绿色区域为有效、可用。如果指针指在红色区域,说明失效了,要更换或重装。

    检查灭火器的喷嘴完好程度,若有破损及时更换。

    检查灭火器的软管是否完好,若老化了也要换掉。

    检查灭火器有效期,主要是是否在有效期内。

  • 寒木晏

    1、每月要检查灭火器压力表是否指示在绿区(合格),如果压力表指针指示在红区时(不合格)表示压力不足需要再进行充装,如果压力表指示在黄区时(不合格)为超充装。超充装在夏天高温季节有可能发生爆炸危险。

    2、检查灭火器合格证是否在有效期内。一般规定干粉灭火器出厂后超过5年后应每隔两年送检进行2.1MPa水压试验,这样要多花钱。所以过了5年后就直接更换新的灭火器。灭火器自出厂后满10年报废。

    3、检查灭火器的安全插栓是否脱落,以免误压。

    4、检查压力表指针是否还在压力范之内(绿色区域),如果指针在红色区域表示灭火器已失压或药剂已使用完,须送回工厂加压或加药剂。

    5、检查皮管是否硬化或有裂痕,钢瓶外观是否生锈,生锈的话可能会导致钢瓶耐压不足或环境太过潮湿而无法使用。 灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年,;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期。 一般来说灭火剂的有效期为1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在8年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。

  • 王不留行也

    首先看压力表上的指针,指针如果指在绿线中间部分【上下一点没关系啊】证明压力是充足的,如果是红线那就不正常了,但是在红线上还是有一些压力的可以喷出一部分干粉出来的,然后再把灭火器倒过来听下声音看干粉是否很顺畅的往下掉,如果只掉了一部分用硬物不要太过用力的敲几下再看看, 这样就可以知道干粉是否结块了.

  • 今世味耐人寻味

    第一,通过压力表判断是否有压,压力有三部分:超压(有问题需要泄压);正压(正常);低压(需要冲压)。第二,判断灭火器的保险销是否遗落。第三,通过灭火器的生产日期判断其寿命。第四,外观判断时候变形或者损坏。