消防检测回路是是什么意思

2022-05-27 09:56:23 59人阅读
消防检测回路是是什么意思

7人参与回答

  • 筒子漏

    信号线路。就像问话一样,有问有答,回路就是回答。

  • 洗头和尚

    消防设备专用的供电回路是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室【如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等】最末级配电箱的配电线路。

  • 黎幕沐

    火灾报警主机连接探测器、手动报警器、控制模块、监视模块的线路,电压属于弱电电压等级。

  • 奥利鹅的课堂

    信号线路。

    就像问答一样,有问有答,回路就是回答。电路回路,即闭合回路,每个回路必须是闭合的才能有效。简单的说一个回路即一个接通的电路,一个电路中的电子必须从正极出发经过整个电路,当然电路中必须有电阻,否则就会形成短路,经过所有的电器回到负极这就形成了一个闭合回路。而交流回路则是从一相出发经过电路回到另一相【工业用电】或回到零线或地线【民用电】。

  • 月琉璃儿

    你说的驱动和回路就是属于软件一块,而模块就是硬件一块,他们分工明确硬件就像一个平台给软件提供所以要的场所,而软件就像是搬运工,在这个平台上面进行着各种各样的工作。一般都是软硬结合。这样就能发挥最大得功能了。

  • 听闻傲娇啊琦

    双回路就是两个回路,一开一备,开的就是一直通电处于工作状态,备用的就是当线路发生故障或者检修等用的。

  • 动态观察者

    《建筑设计防火规范》GB 50016--2006第11.1.4条条文说明:本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室【如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等】最末级配电箱的配电线路。根据实战需要,消防人员到达火场进行灭火时,要切断电源,防止火势沿配电线路蔓延扩大和避免触电事故。由于不少单位或建筑物的配电线路是混合敷设,不易分清哪些是消防用电设备的配电线路,消防人员常不得不全部切断电源,致使消防用电设备不能正常运行。因此,应将消防用电设备的配电线路与其他动力、照明配电线路分开敷设。同时,为避免误操作、便于灭火战斗,应设置方便在紧急情况下操作的明显标志,如清晰、简捷易读的说明、指示等。《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)第9.1.1条条文说明:由两部防火规范的条文说明及其理由叙述可见:所谓消防用电设备的专用供电回路是指从低压总配电室、分配电室或单体工程(或住宅单元)的总配电箱(柜)至消防设备或消防设备室【如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等】的最末级配电箱(或控制箱/柜)的配电线路,该线路从低压总配电室或分配电室开始直至消防设备或消防设备室【如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等】的最末级配电箱(或控制箱/柜)的配电线路均应与非消防用电设备的配电线路严格分开,不得混接。但也不是百分之百的绝对,在某些特殊情况下,负荷很小、并且接入后不怎么影响消防设备的前提下也可以混接。注:单体工程(或住宅单元)的总配电箱(柜)可视为分配电室,从该处开始,消防用电设备的配电线路不与非消防设备共用回路,并且设有紧急情况下方便操作的明显标志,即可避免在火灾情况下消防队员误操作将消防设备电源切断。