怎样检测消防线路

2022-05-27 12:35:41 361人阅读
怎样检测消防线路

5人参与回答

  • 茨寡状

    消防检测步骤:

    一、 变、配电设备

    1、 变压器接线点的温度、干式变压器的铁心温度,母线连接。

    2、 低压配电柜内断路器、刀开关、互感器等的接点温度、导线连接。

    3、 高低压配电室内的线路敷设及灯具的安装。

    4、 配电箱的材质及进出线的护口。

    5、 电缆沟盖的材质。

    6、 配电室的孔洞是否封堵,竖井的孔洞是否封堵。

    7、 上下级电器间是否匹配。

    二、 线路敷设:

    1、 明敷布线是否规范。

    2、 暗敷线路是否穿管。

    3、 闷顶内的线路敷设。

    4、 临时线路。

    5、 线路是否老化、损伤。

    三、 照明灯具、开关、插座的安装

    1、 插座、灯具、开关的安装情况。

    2、 插座、灯具、壁灯的安装是否有专用盒。

    3、 镇流器温度。

  • 温新秦

    确保线路不带电,将一端两根线并头,在另一端测试,将表盘拨到二极管/蜂鸣档,蜂鸣则通,同样方法将一端接触线路,另一端接触预埋线盒,消防管道,钢筋,桥架接地线等,蜂鸣则接地接地阻值将表盘拨至兆欧档,先使用最大档位测试,若无显示,则绝缘性良好,如果有数字波动,则绝缘性能不够良好,根据显示数字再选择合适档位测量,一般要求对地阻值大于20兆欧,正常线路使用普通万用表应当为无限大,也就是不显示数字,极端条件对地阻值1.5~2兆欧也能正常工作,但为了长久打算建议检查线路!万用表测测量两根线之间阻值首先确保两线未带电,未挂设备,使用兆欧档测量,正常情况同样为无限大,也就是表中不显示数字兆欧档显示数字为0000则说明选取测试两点为连通状态,测量前先将两表针接触确认万用表是否在正常工作状态兆欧档

  • 巨蟹aideduo

    电气检测,是指根据电气设施在运行过程中热辐射、声发射、电磁发射等现代物理学现象,采用国际先进的高新技术仪器、设备,结合传统的检查方法对电气设施进行全方位的量化监测。电气检测的主要内容有:1、电气系统的带电设备红外诊断2、电气系统的接地电阻检测3、电气系统的剩余电流动作保护装置检测4、电气系统的绝缘电阻检测5、变配电系统建筑、接线端子的安装情况6、室内低压配电线路配线情况,动力及照明配电箱、开关插座的安装7、吊顶内线路的敷设8、电气设备接地和等电位联结等

  • 飞华的死鱼

    1.1.1.1导线选型检验要求: a】 火灾自动报警系统传输线路应采用铜芯绝缘电线或电缆。

    b】 线芯截面积应符合设计要求,且穿管敷设的绝缘导线线芯截面积不小于1.00mm2;线槽内敷设的绝缘导线线芯截面积不小于0.75mm2;多芯电缆线芯截面积不小于0.50mm2。c】 探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。d】 同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

  • 爱笑的群主欧巴

    把扬声器拆下来 ,主机那头线连住,用峰鸣当测就行。或者直接测有没有电压都行

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题