强电间做气体灭火吗

2022-05-28 15:16:58 375人阅读
强电间做气体灭火吗

4人参与回答

  • 邹火兵

    高低压配电室、柴油发电机房和储油间等场所需要安装气体灭火系统,一般以七氟丙烷灭火系统为常见。重庆九霄科技

  • 南晴Anne

    电讯机房、局维配电机房属于精密仪器类别,应配备气体灭火器。

    如1211或二氧化碳灭火器,气体灭火器灭火后无残留,相对于干粉及水基灭火器来说,更适合电讯机房、局维配电机房之类使用。

  • 芒果布丁joyce

    建规,配电房最好都要设气体灭火保护 ,除了k型气溶胶以外七氟丙烷、烟烙尽、s型气溶胶、二氧化碳甚至水雾都可以,推荐是气溶胶或七氟丙烷压力小方便

  • 木头猴子

    设计规范和建筑要求:

    1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。

    2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。

    3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。

    4、变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

    5、长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。

    6、控制墙体的裂缝,配电室外墙本身存在大量的窗洞、门洞、脚手架洞、预留管线洞、窗楞洞等薄弱部位,外墙防渗特别注意这些薄弱点。

    7、加强墙面排水,常见的做法是对外墙面采取憎水处理措施。例如采用有机硅乳液对外墙面进行处理,使外墙不能被水湿润,以防止由于毛细作用引起的渗漏。

    扩展资料:

    安全规程:

    1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力。

    2、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度工作票制度、安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。

    3、允许单独巡视高压设备及担任监护人的人员,应经动力部门领导批准。

    4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全距离。

    5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。

    6.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。

    最后:高低压配电室、柴油发电机房和储油间等场所需要安装气体灭火系统,一般以七氟丙烷灭火系统为常见。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听