灭火器检查标准有哪些

2022-05-28 16:49:39 424人阅读
灭火器检查标准有哪些

9人参与回答

  • 爱学习萌萌哒

    每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 法律依据《消防法》第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责: (一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案; (二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。 (三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; (四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。

  • 阳光的lokiy

    检查内容(一般的灭火器):

    1、灭火器支架是否牢固、完好;

    2、灭火器是否在正常压力范围内;

    3、灭火器铅封是否完好;

    4、灭火器及支架是否清洁、干净;

    5、灭火器是否在有效检测期内

  • 谎颈刈

    平时应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态。 1.外观检查【1】检查灭火器铅封是否完好。灭火器一经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求再充装。充装后应作密封试验并牢固铅封。 【2】检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装; 【3)检查可见部位防腐层的究好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消肪专业维修部门进行耐压试验、合格者再进行防腐处理; 【4】检查灭火器可见零部件是否完整;有无变形、松动、锈蚀【如压杆】和损坏,装配是否合理; 【5】检查推车式灭火器行走机构是否灵活可靠,及时在转动部分加润滑油; 【6】检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。 2.定期检查【1】每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填; 【2】对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。 【3】灭火器应进行水压试验,一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次。加压试验合格方可继续使用,并标注检查日期。 【4】检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常。

  • 要减肥的贪吃鬼

    灭火器的放置位置。

    灭火器的箱子外形及整洁度。

    灭火器压力是否在规定范围。

    灭火器的皮管是否老化,有裂纹。

    灭火器底部是否有腐蚀损坏等其它现象。

    员工是否会正确使用灭火器。

    是否在有效期内。

    灭火器安全检查标准:

    (1)灭火器放置在规定区域。

    (2)灭火器箱子外表无变形,干净无尘。

    (3)灭火器压力表显示在黄色和绿色区域之间。

    (4)灭火器的皮管无老化和裂纹现象。

    (5)灭火器底部完好。

    (6)员工会正确使用灭火器。

    (7)干粉灭火器有效期2年。

  • 小成成xcx

    建筑中的灭火器具平时不被人重视,但在发生火灾时能大显身手,利用灭火器能及时扑救初期火灾,如果没有灭火器或灭火器失效,可能就会导致火灾蔓延扩大,从而酿成灾害,造成财产甚至人员的伤亡。所以灭火器配置好以后,我们就要维护好它,使其保持最佳状态,一旦使用就能发挥作用。下面我就来谈谈灭火器的的检查、维修、报废是怎么规定的。

    一、灭火器的检查

    1、灭火器的材料与器材的检查

    a、对灭火器准入文件、出厂合格证、相关质量证书进入检查,判断灭火器是否符合规定;

    b、对灭火器的生产日期、维修日期和铭牌等进行检查,查看是否符合规定;

    c、对灭火器的数量、灭火级别、类型和规格等进行检查,查看是否符合场所的具体要求;

    d、对灭火器筒体缺陷、机械损伤进行检查,判断是否符合规定;

    e、对灭火器的保险装置进行检查,查看是否完好;

    f、对灭火器压力表的指针进行检查,查看是否在压力表的绿区范围内;

    g、对推车式灭火器行驶机构进行检查,查看是否完整好用。

    2、灭火器箱的检查

    a、对灭火器箱的出厂合格证、型式检验报告进行检查,查看是否符合规定;

    b、对灭火器箱机械损伤、明显缺陷进行检查,查看是否符合规定;

    c、对灭火器箱的开启灵活进行检查,查看开启是否灵活。

    3、灭火器附件的检查

    a、 对固定、支撑灭火器的托架、挂钩等是否满足规定要求进行检查,并对固定、支撑的机械损伤、明显缺陷、出厂合格证等进行检查,查看是否符合规定要求。

    b、对灭火器的发光指示标志的缺陷和损伤进行检查,并对发光指示标志的型式检验报告、出厂合格证进行检查,查看是否符合规定要求。

    二、灭火器的维修

    1、存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。

    2、水基型灭火器出厂满3年应进行维修,首次维修后每年均应进行维修;

    3、干粉灭火器、二氧化碳灭火器以及洁净气体灭火器出厂满5年应进行维修,首次维修后每满2年均应进行维修;

    三、灭火器的报废

    1、政策要求不给用的需要报废

    a、灭火器内的灭火剂是酸、碱的;

    b、灭火器内的灭火剂是氯溴甲烷、四氯化碳的;

    c、灭火器内的灭火剂是化学泡沫的;

    d、其他国家政策明令淘汰的灭火器。

    2、灭其本身出现问题需要报废

    a、灭火器的同体锈蚀超过筒体总面积的三分之一的、或灭火器筒体表明有凹坑的;

    b、 灭火器的筒体受到严重机械损伤的或明显变形的;

    c、灭火器无泄压机构或灭火器的器头存在裂纹的;

    d、灭火器的筒体结构不合理;

    e、手提式灭火器没有间歇喷射机构的;

    f、 灭火器的生产厂名称、出厂日期钢印不能进行识别的;灭火器的铭牌看不清或铭牌脱落的; g、 灭火器的筒体进行过有补缀、铜焊、锡焊等修补操作的;

    h、 灭火器在火中被烧过。

    我就简单的回答这么多,希望能够对你有所帮助,如有不妥之处欢迎批评指正!

  • 网络信息港网

    异步电动机转子检修的标准项目是:【1】铁芯检查、清扫。【2】笼条检查。【3】紧固件及平衡块的检查。【4】轴承检查。【5】绕线式转子绕组的检查、清扫。【6】绕线式转子集电环的检查、清扫。

  • 尼玛这不是坑爹

    1、检查灭火器托架或外箱是否损坏;

    2、检查机筒有无损伤或腐蚀;

    3、检查提手把有无断裂;

    4、检查气管、喷嘴是否变形、老化或者损伤;

    5、检查压力是否合适,当压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用;指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险,指到绿色部分时说明灭火器正常;

    6、检查内安全插销是否被拔掉;

    7、检查周围是否被物品堵塞;

    8、检查记录表是否完整,是否按时检查并记录。

    9、安装高度:最高处不得超过1.5米,灭火器离地面最低15cm【有灭火器箱装置除外】。

  • 翼翔天籁

    首先检查灭火器的状态,压力是否够标准。干粉灭火器,拔下保险销,用喷管对准火焰根部,压下把手就行;泡沫灭火器,拔下保险销,倒置灭火器,压下把手:二氧化碳灭火器跟干粉灭火器一样,但是注意不要直接用手接触喷口,容易冻伤!

  • 陪你做一个蘑菇

    1、每月要检查灭火器压力表是否指示在绿区(合格),如果压力表指针指示在红区时(不合格)表示压力不足需要再进行充装,如果压力表指示在黄区时(不合格)为超充装。超充装在夏天高温季节有可能发生爆炸危险。

    2、检查灭火器合格证是否在有效期内。一般规定干粉灭火器出厂后超过5年后应每隔两年送检进行2.1MPa水压试验,这样要多花钱。所以过了5年后就直接更换新的灭火器。灭火器自出厂后满10年报废。

    3、检查灭火器的安全插栓是否脱落,以免误压。

    4、检查压力表指针是否还在压力范之内(绿色区域),如果指针在红色区域表示灭火器已失压或药剂已使用完,须送回工厂加压或加药剂。

    5、检查皮管是否硬化或有裂痕,钢瓶外观是否生锈,生锈的话可能会导致钢瓶耐压不足或环境太过潮湿而无法使用。 灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年,;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期。 一般来说灭火剂的有效期为1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在8年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。