干粉灭火器多久需要换

2022-05-29 11:58:04 386人阅读
干粉灭火器多久需要换

9人参与回答

  • 研究僧大叔

    水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。

    干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。

    二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。

    需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。

  • 你是第三人陈猖

    1、国家要求,使用期限是10年

    2、检验要求是出厂之日起第五年第一次,之后每两年一次。

    3、有些地方要求每年检验一次,但这不是国家的要求。对灭火器的日常检查,各地都有不同的规定,有些地方每天都要检查,有些地方每月检查一次,这个要看实际情况了吧,但检查并不是检验,只是看看外观什么的就行了。

    4、过检验日期,灭火器是否能够正常使用就难说了,表面是看不出来的有些,所以还是要求必须进行检验。

  • 我我我勒个去系

    干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是灭火器筒体的8年有效期;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,首次换粉是2年,后期灭火剂的更换期为 1到 2年。所以最好一年定期检查一次。根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;

  • 多功能式脑袋

    干粉灭火器日常检查包括压力检查,在绿色区域正常,红色区域属于压力不足,必须重新重装,在黄色区域属于超压,超压不太严重的可以使用。更换日期按照要求是两年到期必须更换,但曾经公安部发过一个文件要求高危行业和消防安全重点单位使用的干粉灭火器一年一换,所以需不需要更换就看你们灭火器配备场所的性质了

  • 恒州王

    干粉灭火器一年换一次粉。车载灭火器多为干粉灭火器,是以液态二氧化碳或氮气做动力,驱使干粉灭火剂喷出进行灭火,它的保质期为一年。每隔一年就该检查一下灭火器内气体是否泄漏,干粉是否结块,及时对灭火器进行充气或者换干粉。过了期的灭火器很可能喷不出来干粉,或者喷射的时间大大缩短,直接影响到正常使用。另外,还需要注意的是,使用灭火器的时候,不能随便往火焰表面喷,而是应该对准火焰的根部,并确认火焰全部被扑灭后,才能将灭火器移开。扩展资料使用方法:使用手提式干粉灭火器灭火,可采用手提或肩扛的方式快速奔赴火场,在距燃烧处5米左右,放下灭火器。如在室外,应选择在上风方向喷射。干粉灭火器若是外挂式储压式的,操作者应一手紧握喷枪,另一手提起储气瓶上的开启提环。如果储气瓶的开启是手轮式的,则向逆时针方向旋开,并旋到最高位置,随即提起灭火器。干粉喷出后,应迅速对准火焰的根部扫射。使用的干粉灭火器若是内置式储气瓶的或者是储压式的,操作者应先将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端喷嘴部,另一只手将开启压把压下,打开灭火器进行灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时,一手应始终压下压把,不能放开,否则会中断喷射。参考:人民网-灭火器应一年一换参考:人民网-手提式干粉灭火器扑救火灾利器

  • 生野翻絮

    干粉灭火器并未规定更换年限,但规定了满五年需维修一次。灭火器的维修期限: 1、手提式水基型灭火器:出厂期满3年维修;首次维修以后每满1年维修。 3、手提式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。4、手提式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 5、推车式(贮压式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 6、推车式(储气瓶式)干粉灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 7、手提式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。8、推车式洁净气体灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。9、手提式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。10、推车式二氧化碳灭火器:出厂期满5年维修;首次维修以后每满2年检修一次。 扩展资料灭火器的使用注意事项:1、在使用手提式干粉灭火机时,应注意将干粉灭火机颠倒数次,使筒内干粉松动后再开启喷粉。 2、扑灭火灾后,要注意防止复燃。 3、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。 4、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。 5、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。 6、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器。扑救A,B,C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。

  • 鹿迷顾熙晗

    其实干粉灭火器的有效期是不止三年的。干粉灭火器的有效时间是从出厂时间开始算起的,不同的干粉灭火器有效时间也是不一样的。只要是在有效期之内都是不需要更换的,但是,需要隔一段时间进行检测一下。下面来看看不同干粉灭火器的有效期。

    手提式干粉灭火器(贮气瓶式)的有效期是有8年的。一般情况下手提式干粉灭火器是用于易燃、可燃液体、气体等等引起的火灾。对于因为金属引起的火灾是没有效果的。

    手提贮压式干粉灭火器的有效期为10年。手提贮压式干粉灭火器是需要每年都进行一次检查的,检查的时候需要注意压力表的指针是否低于绿色区域,如果低于绿色区域应向其补充驱动气体。

    小编再说一下使用手提贮压式干粉灭火器的注意事项,灭火器要放置在阴凉处,减少对灭火器的碰撞。在使用灭火器的时候注意不要倒置和平放。

    推车式干粉灭火器(贮气瓶式的有效期也是10年。在灭火器内部装的是有磷酸铵盐干粉灭火剂和氮气。推车式干粉灭火器用于扑灭,可燃固体、可燃液体等等引起的火灾。工厂,仓库、船舶、加油站等等一些场所都是必备推车式干粉灭火器的。

    推车贮压式干粉灭火器的有效期为12年。这是一款比较新型的灭火器,它可以扑灭固体物质,可燃液体,可燃气体等引起的火灾。车辆、工矿、宾馆、仓库等一些地方都是必备的。

    如果是全新的干粉灭火器有效期一般是在五年左右的。重新重气换粉的干粉灭火器有效期只有1年。如果干粉灭火器长时间没有使用就会导致其中的干粉结成快,从而不能正常时使用。所以,干粉灭火器过了有效期就需要对其进行充气换粉处理。

    总的来说,一般干粉灭火器的使用期都是超过一年的,不需要每年都进行更换,但是需要定时的灭火器进行检查。不同的地方是需要准备上不同的灭火器的,以免意外发生。还有就是,大家在日常生活当中,要安全用火哦,火灾是件很麻烦的事情。

  • 恶魔之魂X

    干粉灭火器的10年有效期,强制报废年限是10年。 干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为 1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听