    建筑灭火器配置设计规范附条文说明 GB 50140-2005规范拿出来看看就好了,

    5灭火器的设置

    5.1一般规定

    5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    5.1.2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

    5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

    5.1.4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。 灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。

    5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

    5.2灭火器的最大保护距离

    5.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。

    5.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。

    5.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。

    5.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。

  • 风残月影

    《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第五章对此做出了具体的规定:关于灭火器的设置高度规定是:灭火器底部离地面的距离小于或等于1.5m,但不宜小于0.08米。悬挂灭火器有悬挂式干粉灭火器,自动悬挂灭火器、悬挂式液体自动灭火器。具有灭火速度快,灭火药剂毒性低,使用安全等特点。

  • 云中漫步Kevin

    1、应设置在明显的地点。所谓明显地点,一般来说,是指正常的通道,包括房间的出入口处、走廊、门厅及楼梯等地点。 2、应设置在便于人们取用(包括不受阻挡和碰撞)的地点。 3、灭火器的设置不得影响安全疏散。 4、在大型房间内或视线受障碍的地方应设置明显的指示标志。 5、灭火器应设置稳固。手提式灭火器(包括设置手提式灭火器时的附件)要防止发生跌落等现象;推车式灭火器不要设置在斜坡和地基不结实的地点,以免造成灭火器不能正常使用或伤人事故。 6、灭火器的铭牌必须朝外,以便于使用时能直接看到灭火器的主要技术性能指标及使用说明等。 7、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度小于1.50m,底部地面高度不宜小于0.15m。 8、灭火器不应设置在潮湿或有腐蚀性的地点。 9、设置在室外的灭火器应采取保护措施。

    简介:灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。在选择灭火器时应符合下列规定:1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器;5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。

  • 谗猫lili

    在一般建筑物区域内每100平方米配2支10L灭火器,在堆放木料、油漆、木工机具的仓库场所每25平方米配备1只灭火器。灭火器吊的高度为:顶部离地面高度应小于1.5米,底部离地面高度不宜小于0.15米。

  • 火之意志lh

    要规划一个区域专门放置,地面贴上斑马线,是为了物料摆放时不能放在灭火器区域内,一般定到1.5-2米左右区域规划,要保持灭火器方的位置易拿易方的地方,要放置在明眼的地方就是别人一眼就可以看的到的地方,灭火器不可以被物品堵起来,这也是ISO标准。