怎么区分与作用自动喷水灭火系统

2022-05-29 16:27:17 204人阅读
怎么区分与作用自动喷水灭火系统

5人参与回答

  • 疯狂娃娃机

    预作用喷水灭火系统的组成是:消防水池、消防水泵、水泵接合器、高位水箱、预作用报警阀组、空气压缩机、供水管网、水流指示器、信号阀、喷淋头、末端试水装置和电磁阀、快速排气阀等,与火灾报警系统配合使用。 工作原理为:平时供水侧注满水,管网侧无水,空气压缩机自动向管网内充气,以检测管网密闭性;当火灾发生,探头报警后,联动预作用阀组的电磁阀,预作用阀组开启,向管网内注水,准备喷水,同时开启排气电磁阀,排除管网内空气,喷头破裂后,开始洒水灭火。

  • 多功能式脑袋

    按喷头分类则是开式和闭式

    闭式最常用,又分为干式、湿式和预作用式

    开式一般都用雨淋阀组,按使用性质或者喷头类别又分为水幕系统、水雾系统和雨淋系统

  • 孜烧猩

    预作用自动喷水灭火系统适用于不允许有水渍损失或误动作及寒冷环境的建筑。预作用自动喷水灭火系统包括火灾探测系统和带预作用阀的闭式喷水灭火系统。该系统在预作用阀之后的管道内充以压缩空气或氮气,其压力不宜大于29kPa,充气时宜先注入少量的清水封闭阀门;火灾时由火灾探测系统两路不同探测信号自动开启预作用阀使管道充水。同时,打开报警区域的排气阀。水泵启动宜在2min内充满管道,转为湿式自动喷水灭火系统,以后的工作情况和湿式自动喷水灭火系统工作原理一样。

    预作用自动喷水灭火系统的基本组成包括:水源、加压设施、稳压设施、压力气源、报警装置、管网及闭式喷头等部分。预作用自动喷水系统的工作原理5-6所示,系统示意5-7所示。

    https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/500fd9f9d72a6059a76315222534349b033bba93

    图5-6预作用自动喷水灭火系统的工作原理

    https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/bf096b63f6246b607614464ce6f81a4c510fa2f4

    图5-7预作用自动喷水灭火系统示意图1--预作用阀;2--水流指示器;3--压力开关;4--水泵接合器;5--信号阀;6--泄压阀;7--电气自控箱;8--减压孔板;9--闭式喷头;10--水力警铃;11--火灾报警控制屏;12--闸阀;13--消防水泵;14--按钮;15--压力表;16--安全阀;17--空压机;18--单向阀;19--消防水池;20--高位水箱;21--排水漏斗;22--消防水泵试水阀;23--末端试水装置和自动排气装置;24--电磁阀;25--感烟探测器;26--感温探测器

    预作用自动喷水灭火系统的特点是:

    1)将湿式喷水灭火系统与电子报警技术和自动化技术紧密地结合起来,进一步提高了系统的安全可靠性。

    2)与湿式系统比较,由于预作用系统有早期报警装置,能在火灾发生之前及时报警,就可以立即组织灭火,而湿式系统必须在喷水报警后才知道有火警。

    3)充气的预作用系统可以配合自动监测装置发现系统中是否有渗漏现象,以提高系统的安全可靠性。

    4)预作用系统也适用于干式系统适用的场所,而且克服了干式系统动作滞后的缺点。

  • 庄会富

    有湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨林系统、水幕系统。

  • 小小文额呀

    室内自动喷水灭火系统分类:

    1.湿式报警阀系统:闭合喷头,火灾后高温喷头损坏,直接喷水。

    2.雨淋阀系统:开式喷头,火灾后通过报警器报警联动阀门打开,喷水灭火。

    3.预作用系统:闭合喷头,火灾后高温喷头损坏,管道气压降低报警,探测器报警后阀门打开喷水灭火。防止了喷头误坏喷水损坏保护区设备。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听