哪些场所必须设自动灭火

2022-05-29 16:55:51 267人阅读
哪些场所必须设自动灭火

7人参与回答

  • 靖天骑士

    1一类离层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;2二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;3高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;4建筑高度大于100m的住宅建筑。还有很多地方否需要

  • 研究僧大叔

    除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室; 2二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; 3高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; 4建筑高度大于100m的住宅建筑。8.3.4除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1特等、甲等剧场,超过 1500个座位的其他等级的剧场,超过 2000个座位的会堂或礼堂,超过 3000个座位的体育馆,超过 5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 2任一层建筑面积大于 1500m? 或总建筑面积大于 3000m? 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部; 3设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m? 的办公建筑等; 4藏书量超过 50万册的图书馆; 5大、中型幼儿园,老年人照料设施; 6总建筑面积大于 500m? 的地下或半地下商店; 7设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m? 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场外)。

  • 快马烈酒

    新建、改建、扩建的民用建筑以及既有建筑中的下列场所可设置简易自动喷水灭火系统:

    1)设置在建筑首层、二层和三层且建筑面积小于等于300m的歌舞娱乐放映游艺场所。

    2)总建筑面积大于500m且小于等于3000m的托儿所、幼儿园、医院病房楼、门诊楼及手术部、老年人建筑等类似场所。

    3)总建筑面积大于500m且小于等于3000m的商店、餐饮建筑或建筑面积小于等于500m的地下商店。

    4)总建筑面积大于500m且小于等于3000m的寄宿制学校的寝室、旅馆建筑、展览建筑。

  • 凌雨草

    【以下纯手打】

    1.任一层建筑面积大于1500平或总建筑面积大于3000平的制鞋、衣、玩具、电子类用途的厂房

    2.每座占地面积大于1000平的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品仓库,占地面积大于500平或总建筑面积大于1000平的卷烟仓库

    3.任一层建筑面积大于1500平或总建筑面积大于3000平的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑大于500平的地下或半地下商店

    4.图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆

    5.地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑

    6.特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他级别的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000的体育馆

    7.大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500平或总建筑面积大于3000平的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房和手术部等

    8.歌舞娱乐放映游艺场所

    9.净高大于2.6米且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8米且有可燃物的闷顶或吊顶内

    10.电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房

    11.二类高层公共建筑内建筑面积大于50平的可燃物品库房和建筑面积大于500平的营业厅

    12.其他一类高层公共建筑

    13.设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需要与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位

  • 儒雅凋零

    雨淋喷水灭火设备是一种开式喷水头组成的灭火设备,用以扑救蔓延速度快的大面积平面火灾。在火灾燃烧猛烈、蔓延快的部位使用。雨淋喷水灭火设备应有足够的供水强度,保证其灭火效果。下列建筑或部位应设置雨淋自动喷水灭火系统:(2)乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。(4)日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库。(5)特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级剧场和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部。

  • 谱路在路上

    自动喷水灭火系统一般适用于仓库,厂房,学校,车库,酒店,超市,百货大楼,汽车,办公区域以及居民住宅都有可能用到。

    以下是根据《建筑设计防火规范》8.5.1条,规定需要采用自动喷水灭火系统的场所:

    大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;

    每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

    特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

    任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;

    设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;

    设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);

    藏书量超过50万册的图书馆。

  • 天蝎daasdsad

    1,人防工程中设置的如电影院,礼堂,他们的观众厅,其防火分区允许最大建筑面积不应大于1000m^2,当设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统时,其允许的最大建筑面积也不得增加。

    2,歌舞娱乐游艺场所设置在地下或4层及以上楼层时,一个厅室的面积不应大于200m^2,即使设置自动灭火系统,其面积也不能增加。(建筑设置自动喷水灭火系统全保护时,安全疏散距离可以增加25%)

    3,厂房内的任一点至最近安全出口的距离在厂房内设置自动喷水灭火系统时,距离也不得增加。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听