气体灭火系统需要注意什么

2022-05-30 13:21:35 230人阅读
气体灭火系统需要注意什么

7人参与回答

  • 发闷叨叨的

    消防工程气体灭火系统应做哪些资料材料报审,材料送检,检验批,调试验收,这些都不能少按照《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007要求有:

  • 流星男孩life

    七氟丙烷【HFC-227ea、FM-200】是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。

    七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。

    七氟丙烷气体灭火系统分为自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式,下面来看看由广州莱安智能化系统开发有限公司介绍的关于七氟丙烷气体灭火系统安装及要求?

    1.1在进行气体灭火系统施工时备齐下列技术资料:

    1.1.1设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用维护说明书和安装手册。

    1.1.2容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件要具备出厂检验报告与合格证。

    1.1.3系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,要有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。

    1.2气体灭火系统的施工要在具备下列条件后进行。

    1.2.1防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。

    1.2.2系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。

    1.2.3系统所需的预埋件和孔洞符合设计要求。

    1.3在气体灭火系统施工前对系统组件进行下列检查:

    1.3.1外观检查其无明显变形、损伤,表面涂层完好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。

    1.3.2选择阀、钢瓶、单向阀、高压软管、阀驱动装置中的气体单向阀要具备水压和严密性试验的试验报告。 1.4气体灭火系统的安装严格按设计施工图纸和相应的技术文件进行,不得随意更改,以确保每个喷嘴喷出的药剂符合设计的流量、压力及喷射时间。当需要进行修改时,须经原设计单位同意。

    1.5按《气体灭火系统施工及验收规范》的要求做好施工记录及防护区地板下、吊顶上等隐蔽区域的工程中间验收记录。

    1.6集流管的制作,阀门、高压软管的安装,管道及支架的制作、安装以及管道的吹扫、试验、涂漆除符合《气体灭火系统施工及验收规范》的规定外,还要符合现行国家标准《工业金属管道施工及验收规范》中的有关规定。

    1.7考虑到本工程为地下车站内的工程,属地下建筑范畴,根据地下建筑湿度大,易结露、渗水,通风不畅等特点,在设备安装及管线敷设时要针对这些特点在施工中要做到:

    1.7.1管线敷设时需根据各房间的潮湿情况调整管路的倾斜度,管路从干燥房间向潮湿房间倾斜,一般潮湿的房间向较大潮湿房间倾斜,管路的倾斜度应控制在5°。

    1.7.2管路的两端应进行密封,管路在电线出线处用防火堵料进行封堵处理,以防止外界潮湿气侵入管路内部,堵料具有软硬特性,需要更换线路时,可将密封的堵料取出。

    1.7.3所有的接线盒、管路都采用经过镀锌处理过的管材,各模块箱要进行密封处理,在施工中采用定制的带密封橡胶圈的模块箱及端子箱。

    1.7.4管路、管路器材,各种模块箱、端子箱及报警控制器要进行除锈处理。

    折叠贮气钢瓶

    2.1钢瓶在安装前已先充装完设计规定要求的七氟丙烷气体。

    2.2安装钢瓶时应考虑其操作面距墙或操作面之间的距离不小于1.0m。

    2.3瓶头阀上的压力表面向操作面安装,安装高度和方向一致。

    2.4安装钢瓶的支、框架时要固定牢靠,且采取一定防腐处理措施。

    2.5在钢瓶正面均标明设计规定的灭火剂名称和钢瓶编号。

    2.6钢瓶的安装严格按图纸设计要求进行,其位置和数量应与图纸相符。

    折叠集气管

    3.1集气管的制作和安装主要采用焊接方式进行,必要时在局部位置采用法兰连接。采用焊接方式时,每个开口均采用机械加工的方式制作。

    3.2集气管内外进行镀锌处理,镀锌层的质量应符合现行国家标准要求。

    3.3集气管的泄压装置安装,注意不要将泄压的方向面向操作面。

    3.4集气管牢靠地固定在支、框架上,并对支、框架进行防腐处理。

    折叠减压装置

    4.1注意外壳上永久性箭头标识的方向要与管道中气体流动方向保持一致。

    4.2注意所安装的减压装置的管径和开孔尺寸应与图纸上所标注的相符。

    4.3从减压装置到第一个三通或弯头的安装长度在10倍管道的管径以上。

    折叠电磁选择阀

    5.1为方便操作和维修,选择阀的安装高度基本控制在1.5m左右,安装高度由于一些特殊原因超过1.7m时,则采取一些便于操作的措施。

    5.2为保证可靠操作,每个电磁选择阀都配备一个应急操作的就地手动启动器,安装时将其操作手柄安装在靠操作面一侧。

    5.3电磁选择阀安装完毕后设置标明防护区域名称编号的永久性标志牌,并将其固定在操作手柄附近。

    折叠阀驱动装置

    6.1将电磁驱动器的电气连接线沿固定灭火剂钢瓶支、框架或墙面进行固定。

    6.2对应每个保护区的灭火钢瓶组分别设有一个应急就地手动启动器,安装时注意将其面向操作面。

    6.3气体输送管道的施工:

    输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。

    宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。

    7.2管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。

    7.3与法兰焊接连接的管道在焊接后要进行内外镀锌,减压装置下游螺纹连接的管道可采用镀锌无缝钢管,但管道套丝后的螺纹表面采取防锈蚀处理。

    7.4管道的安装要平行于墙壁或楼板,做到横平竖直,同时管道的周围留有足够的空间,以方便管道的安装和维修。

    7.5管道在穿越墙壁、楼板或建筑物的变形缝时,要在楼板或墙壁中加设金属套。穿墙套管的长度和墙厚相等,穿越楼板的套管长度一般高出地板50mm。管道与套管间的空隙采用柔性不燃材料填塞密实。

    7.6管道采用合适的支架或吊架固定在结构上,支、吊架之间的最大间距如下表:

    管道公称直径【mm】

    7.7所有管道的末端都安装一个长度为50mm长的螺纹管帽作集污器。

    7.8在所有管道末端及喷嘴处都采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度小于300mm。

    7.9针对不同情况,采用异径套筒、异径管、异径三通或异径弯头来解决管道变径。

    7.10采用螺纹连接时,其螺纹的前二牙避免沾上密封材料以免堵塞管道。

    7.11所有管道安装完毕后,用压缩空气或氮气进行吹扫,以清除管道中的杂质。

    折叠喷嘴

    8.1喷嘴安装前检查其型号、规格和喷孔方向是否符合设计要求。

    8.2在吊顶下面安装喷嘴时其连接螺纹不露出吊顶,并加装喷嘴挡流罩,以控制药剂的喷射方向,防止损坏吊顶或其它高级灯具等设备。

    8.3所有和喷嘴连接的管道在加工时,注意英制与公制的转换。

    折叠报警设备

    9.1根据图纸或建设方的要求,控制盘可以采用明装或镶嵌与墙面上的方式安装,其底面高出地面控制在0.5~0.6m。

    9.2烟感探测器和温感探测器分别连接,分两路接入报警控制盘,并在每个探测器回路的末端设4.7K检测电阻。

    9.3将手拉启动器、紧急停止开关和手/自动转换开关安装在墙上距地【楼】面高度1.5米处,并不能有倾斜现象。最末端的手拉启动器、紧急停止开关和手/自动转换开关后面分别安装4.7K的检测电阻。

    9.4蜂鸣器及闪灯安装在门的外侧,警铃安装在门的内侧,安装高度为距地【楼】面2.5米左右。最末端的蜂鸣器及闪灯、警铃后面分别安装4.7K的检测电阻。

    9.5电气管线:

    9.5.1所有电气线缆采用穿管或在金属线槽内敷设的方法进行。金属管道明敷在结构或墙面的表面,或预埋在结构层或墙面内。明敷的金属管线安装时力求横平竖直,整齐美观。

    9.5.2所有线缆的尺寸不小于1.5方毫米,且不同电压等级的线缆不穿在同一管道和线槽中。电气管线均有良好的接地。

    折叠管道试压

    10.1根据《气体灭火系统施工及验收规范》附录E试验方法的规定,七氟丙烷水压强度试验压力应为1.5倍的最大工作压力【6.7MPa】,即为10.05 MPa,当水压试验的条件不具备时可按照1.15倍的最大工作压力【6.7MPa】进行气压试验,即7.705 MPa。

    10.2经气压强度试验合格且在试验后未拆卸管道的可不用进行气密性试验。

    折叠系统调试

    11.1气体灭火系统的调试在系统安装完毕,且有关的火灾自动报警系统、开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完毕后进行。

    11.2为了防止误操作电磁阀启动器及就地手动启动器,调试时严格按安装手册进行。

    11.3检查控制盘各连接回路是否正确,有无故障信号产生。

    11.4对灭火系统的探测器逐个进行试验,以确认其动作准确无误。

    11.5检测系统的一级二级报警信号是否正确,当二级报警信号产生后,系统延时30秒,并启动瓶头阀或选择阀上的电磁阀启动器。

    11.6检查系统的手拉启动和应急操作是否正确可靠,手/自动转换开关,紧急停止开关是否工作正常。

    11.7检查消防中央控制室能否接收到系统的报警、故障、喷气三种信号。

    11.8模拟喷气试验结合消防检测进行,使用的钢瓶数量为该保护区实际使用的钢瓶总数的10%,考虑到成本因素也可结合现场情况调整,但至少不少于一个钢瓶。

    11.9调试完毕即对系统进行复位。

    折叠涂色与标志

    12.1在系统安装调试完毕后,输气管道表面涂上红色,在吊顶、活动地板下等隐避场所的管道,涂上红色色环。

    12.2制作铭牌标明设备名称、对应的保护区域,特别对选择阀、主动钢瓶及其手动应急启动器加设标识。

    12.3在输气管道上标识气体流向。

  • 撒鼻息的土豆芽

    气体灭火系统防护区划分规定:

    1、防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;

    2、采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800`m^2`,且容积不宜大于3600`m^3`;

    3、采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500`m^2`,且容积不宜大于1600`m^3`.

  • 来者晓候

    严格来说,是不能的,两套系统功能不同,使用环境也不一样。只能重新安装,或许只有点管材可派上用场,但不提倡这样做。

  • 复古范的你

    储存钢瓶的布置,信达消防应便于操作、维修及避免阳光照射。

    操作面距墙面或两操作面之间的距离,不易小于1.0m。

    信达消防且不应小于储存钢瓶外径的1.5倍。

  • 阳光的天狼星君

    楼主你好为了防止火焰在设备之间和建筑物之间传播蔓延,必须在设备、管路和建筑物上安装适当的阻火安全装置,采取必要的阻止火势蔓延扩大的对策,以减少火灾爆炸事故的损失。常见的阻火安全装置和对策包括:【1】安全液封【开敞式、封闭式】及水封井;【2】阻火器【金属网式、金属波纹板式、金属平行板式、充填式等】;【3】单向阀【升降式、摇板式、球式等】;【4】阻火闸门【自动式、手动式】;【5】水幕;【6】蒸汽幕;【7】防火卷帘;【8】防火门;【9】防火墙;【10】防爆墙;【11】防火堤和隔油池;【12】水上围油栏;【13】林区防火分隔带及防火林带;【14】建筑物等留有足够的防火间距等。在容器和建筑物上安装适当的防爆泄压装置和采取适当防爆泄压措施,可以解除空间内发生超压的危险,避免容器的爆炸破坏,以及由薄弱部位泄放爆炸时产生的较高压力,最大限度地减少爆炸事故造成的损失。常见的防爆泄压安全装置和设施包括:【1】安全阀【杠杆式、弹簧式等】;【2】爆破片;【3】易熔塞;【4】工业加热炉体用防爆门、窗;【5】防爆球阀;【6】呼吸阀;【7】泄液阀;【8】事故贮槽;【9】放空管;【10】高架火炬;【11】轻质墙;【12】轻质屋面板;【13】建筑物的泄压门、窗等不同的物质发生火灾后,要使用相适应的灭火剂进行灭火。根据物质及其燃烧特性通常将火灾分成A、B、C、D四大类。1、A类火灾A类火灾指一般固体火灾,如木材、纸张、棉花、布匹、杂草等固体可燃物的燃烧火灾。A类火灾通常用水进行灭火。2、B类火灾B类火灾通常指液体火灾,如原油、柴油、汽油、植物油、酒精、苯等液体可燃物的燃烧火灾。B类火灾通常还包括可熔固体如萘、石蜡、沥青等固体的火灾。通常的液体可燃物燃烧起来火势比较猛烈,容易流淌蔓延,扑救比较困难。另外,液体可燃物的蒸气与空气混合达到爆炸浓度极限时遇火源还会发生爆炸。B类火灾通常用泡沫、干粉和卤代烷灭火剂扑救,一般不可用水进行灭火。3、C类火灾C类火灾指气体火灾,如煤气、液化石油气、天然气、氢气、乙炔气等气体可燃物的燃烧火灾。气体可燃物燃烧火势猛烈。气体可燃物从贮罐、钢瓶或管路中泄漏出立即遇火源时会发生扩散式燃烧,在泄漏口处形成扩散火焰。若泄漏出的气体与空气形成爆炸性混合气体,此时遇火便会发生预混式燃烧,即发生混合气体的化学性爆炸。C类火灾通常用干粉灭火剂扑救。4、D类火灾D类火灾指轻金属火灾。如钠、钾、钾钠合金、镁粉、铝粉、铝镁合金粉、锌粉、钛粉等金属类可燃物的燃烧火灾。D类火灾通常用7150灭火剂和某些专用粉末灭火剂扑救,此类火灾通常需用专用灭火剂灭火,不可用水和泡沫等含水的灭火剂进行扑救。另外,带电设备火灾即电气火灾也是一种火灾类型,可称E类火灾。带电设备和电气线路发生火灾后,通常用卤代烷、干粉和二氧化碳扑救,一般不可用水和泡沫等能够导电的灭火剂扑救。

  • 青龙汲水inging

    好专业,事故排风是在火灾触发了建筑内的自动排风系统,或者控制室人员手动控制风机进行排风,这里的排风其实就是排烟,烟气聚集会造成建筑内部热辐射增强,可能造成室内轰然。并且灭火时需要排除浓烟才能找到着火点,所以排烟是非常重要的。

    气体灭火一般用于金融业,图书馆等地方,或者大型精密仪器机房,因为不能沾液体和粉尘,也就是淋了水可能造成的损失比火灾还大,这种情况下选择气体灭火,最常见的是七氟丙烷和二氧化碳。与普通灭火设施的区别在于气体灭火消防设施造价昂贵,维保昂贵。

    两者没有可比性,这只是两个互相没有直接联系的灭火措施。要说区别的话,一个是把里面的气排出来,一个是送气体进去。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听