气体灭火系统设置在哪里

2022-05-30 15:04:45 134人阅读
气体灭火系统设置在哪里

7人参与回答

  • 轻绫晓梦

    七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物之一,由于性能与哈龙相似,符合人们长期使用哈龙灭火系统的习惯,且灭火效能也较高,因此七氟丙烷是目前哈龙替代产品中应用最多、技术相对最成熟的洁净气体灭火系统。

    七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火是物理作用化学作用参半。

    物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。

    七氟丙烷气体灭火系统可以分为有管网七氟丙烷气体灭火系统和无管网七氟丙烷气体灭火系统。

    无管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较简单,只需要将柜式气体灭火系统安装在指定位置,然后将驱动线与火灾自动报警控制器连接,即可完成了气体自动灭火系统的安装。

    有管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较无管网的气体灭火系统要求要高点。

    首先,气体灭火瓶组宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃。

    同时对管道及管道附件应符合下列规定:

    1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。

    2、输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。

    3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527的规定。

    4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。

    系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。

    灭火剂输送管道的施工,无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。

    管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。

    管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应设防晃支架。

  • 无毒公狼

    气体灭火系统的一些典型场所在国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中对应设气体灭火系统的一些典型场所做出了决定,如:(1)大、中型电子计算机房;(2)大、中型通讯机房或电视发射塔微波室;(3)贵重设备室;(4)文物资料珍藏库;(5)大、中型图书馆和档案库;(6)发电机房、油浸变压器室、变电室、电缆隧道或电缆夹层等电气危险场所。

  • 转转向日葵c

    根据相关规定,以下部位应设置二氧化碳气体灭火系统。

    (1)中央和省级的档案馆中的珍藏库与非纸质档案库。

    (2)省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库。

    (3)中央和省级广播电视中心内,建筑面积不小于120m的音像制品库房等部位。

    (4)大、中型博物馆中的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室。

    另外,二氧化碳灭火系统还可用于浸渍槽、熔化槽、轧制机、发电机、印刷机、油浸变压器,液压、干洗、烘干、除尘等设备和喷漆生产线、电器老化间、水泥生产流程中的煤粉仓、食品库以及船舶的机舱和货舱等设备和场所。但因为二氧化碳具有窒息性,所以该系统只能用在无人场所;当不得不在经常有人占用的场所安装使用时,应采取适当的防护措施,以保障人员安全,但是不得采用卤代烷1211、1301灭火系统。

  • 长柠檬的肉肉

    气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。常用的有以下几种:热气溶胶预制灭火系统、 七氟丙烷灭火系统、 IG541混合气体灭火系统、co2气体灭火系统;下由厂家广州莱安公司详细介绍:

    一、气体灭火系统

    气体灭火系统是指灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统;主要用在不适于以水为介质的灭火环境中,如计算机机房、电器设备或配电房、图书馆或档案馆、通信基站(房)、柴油发电机房等。

    气体灭火系统适用于扑救下列火灾:

    1、电气火灾;

    2、固体表面火灾;

    3、液体火灾;

    4、灭火前能切断气源的气体火灾。

    二、气体分类

    (一)、七氟丙烷

    特点:七氟丙烷(HFC--227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。

    (二)、混合气体

    特点:混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。

    (三)、二氧化碳

    1、特点:二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品。

    2、一般在启动灭火系统时,控制系统会启动灭火程序经过30秒钟启动灭火装置进行灭火。当然在开始延时是会启动气体保护区内外的声光报警器,提示人员需要在30秒钟之内撤离。所以当声光报警器发出声光报警时,必须立即撤离气体保护区。如果气体保护区内确定并没有火灾发生时(控制系统误动作),可以立即按下保护区外面(移动基站(房)的按钮都在保护区内)的紧急停止按钮撤销灭火程序。

    (四)、气溶胶

    1、特点:气溶胶灭火产品是一种有效具有最小影响的灭火剂,具有系统简单、造价低廉;无腐蚀、无污染、无毒无害、对臭氧层无损耗、残留物少、高速高效、全淹没全方位灭火、应用范围广等优点,已被众多专业人士认定为哈龙产品的理想替代品。

    2、气溶胶是指以固体或液体为分散相而气体为分散介质所形成的溶胶。也就是固体或液体的微粒(直径为1üm左右)悬浮于气体介质中形成的溶胶。气溶胶与气体物质同样具有流动扩散特性及绕过障碍物淹没整个空间的能力,因而可以迅速地对被保护物进行全淹没方式防护。

    3、气溶胶的生成有两种方法:一种是物理方法即采用将固体粉碎研磨成微粒再用气体予以分散形在气溶胶,另一种是化学方法;通过固体的燃烧反应,使反应产物中既有固体以有气体,气体分散固体微粒形成气溶胶。 它具有下列特点:

    (1)灭火效能高:单位体积灭火用量是卤代烷灭火剂(哈龙)的1/4~1/6,是CO2灭火剂的1/20。

    (2)灭火速度快:从气溶胶释放至达到灭火浓度的时间很短,1m3试验容器内灭汽油火小于10S。

    (3)对臭氧层的耗损能值(ODP)为0,温室效应潜能值(GWP)为0,完全符合环保要求,属绿色环保产品。

    (4)无毒无害无污染,不改变保护区内氧气的含量,对人体无害。

    (5)气溶胶释放的气体不导电,低腐蚀对电子电力设备无影响

    (6)反应前的灭火剂为固态,不会泄漏,不会挥发,不会衰变,可在常温常压下存放,易储存保管。

    三、适用范围

    气体灭火系统适用于扑救下列火灾:

    1、电气火灾;

    2、固体表面火灾;

    3、液体火灾;

    4、灭火前能切断气源的气体火灾。

    注除电缆隧道【夹层、井】及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾.

    四、气休灭火系统不适用干扑救下列火灾:

    1、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;

    2、钾、镁、钠、钦、锆、铀等活泼金属火灾;

    3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;

    4、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;

    5、可燃固体物质的深位火灾

    五、超细干粉与七氟丙烷、气溶胶灭火剂比较

    1、七氟丙烷(FM200)灭火系统

    FM200的基本情况:七氟丙烷HFC227ea的化学分子式为CF3CHFCF3。FM200是一种较为理想的哈龙替代物,对大气的臭氧层没有破坏作用,消耗大气臭氧层的潜能值ODP为零,但有很大的温室效应,其潜能值GWP高达2050。FM200有很好的灭火效果,并被美国环境保护署推荐,得到美国NFPA2001及ISO的认可。

    FM200的灭火机理:FM200的灭火机理与卤代烷系列灭火剂的灭火机理相似,属于化学灭火的范畴,通过灭火剂的热分解产生含氟的自由基,与燃烧反应过程中产生支链反应的H 、OH-、O2-活性自由基发生气相作用,从而抑制燃烧过程中化学反应来实施灭火。

    FM200灭火系统的优点:FM200具有良好的灭火效率,灭火速度较快、效果好,灭火浓度(8-10%)也较低,基本接近哈龙1301灭火系统的灭火浓度(5-8%)。

    FM200灭火系统的缺点:作为哈龙替代物,除了要考虑替代物本身的环保效应,也要考虑替代物自身的急性毒性和灭火时产生的其他物质对保护对象的破坏作用。

    1)大量的实验证明,含氟卤代烷灭火剂在灭火现场的高温下,会产生大量的氟化氢(HF)气体,经与气态水结合,形成氢氟酸(白雾状),氢氟酸是一种腐蚀性很强的酸,对皮肤、皮革、纸张、玻璃、精密仪器有强烈的酸蚀作用。美国海军实验室和美国航天航空局对FM200做了的大量研究,对不同规模和喷放时间的火灾进行了实验,测定出哈龙1301与FM200的灭火时间和灭火时所产生的HF的浓度。以下数据是美国航天航空局用FM200、哈龙1301灭火剂在1.2m3的分隔空间里进行试验的试验结果。(灭火剂的浓度是杯式燃烧法浓度的1.2倍)

    从试验结果分析:FM200灭火系统随着火灾规模和喷放时间的越长,产生的HF浓度越高,对精密仪器和设备的酸蚀作用越强,对人的皮肤腐蚀作用随之增强。同时,因FM200在喷放时产生“白雾”,具有腐蚀性,在气体疏散的过程中具有更大的危害性。

    2)FM200自身的设计要求:因FM200的储存压力为2.5Mpa/4.2Mpa,要求喷嘴的工作压力为不小于0.8Mpa,所以在输送距离上受到很大的限制,尤其应用于组合分配系统,则较为困难,在消防实践上不主张使用组合分配系统,特别是当保护区多、输送距离要求长的工程,更要引起注意。可见,FM200在有人场所、精密仪器场所和远距离输送场所和使用必须加以注意,对高温裂解的产物HF给与重视,以免造成损失。

    2、气溶胶灭火系统(装置)

    气溶胶的基本情况:气溶胶用作灭火剂是在近30年才被人们认识、发现和重视,可分为冷气溶胶和热气溶胶二种。目前,国内广泛使用的气溶胶为热气溶胶,它是通过含能灭火剂的燃烧,产生大量的固体微粒和部分气体,均匀分布在空间内,形成气溶胶,达到快速高效地抑制火灾的目的。目前,国内开发的气溶胶均为热气溶胶(包括EBM、DKL、气龙、ZQ、S型、华神等)。 气溶胶的灭火机理:

    1)利用固体微粒在高温下产生金属阳离子与燃烧反应过程中产生活性自由基团发生反应,以切断化学反应的燃烧链,抑制燃烧反应的进行,达到化学灭火的效果。

    2)利用固体微粒(主要为钾盐)分解过程中产生的水来吸热降温。

    灭火方式物理窒息、降低火场温度灭火为主,化学灭火为辅化学灭火为主,物理降温灭火为辅,灭火后残留物3mg/cm2

    启动方式通过电流激活催化剂启动通过电爆管式启动器引燃

    出口温度80℃至160℃左右

    保护对象范围:可扑救A、B、C类表面火灾

    综合造价:150m3以内小空间有优势

    气溶胶灭火装置的优点:气溶胶灭火剂由于粒度小,可以绕过障碍物并在火灾现场较长时间的停留,且比表面积大,有很好的灭火效果,既可用于相对密闭空间,又可用于开放空间。尤其因为气溶胶灭火剂为含能材料,其本身不需要动力驱动,在制造成本上相对于其他灭火系统有优势,但目前市场上广泛使用的气溶胶灭火剂的稳定性还很差,必须经过完善,方能被更好地推广。

    气溶胶灭火装置的缺点:产物为气、固两相流,无法进行组合分配的有管网系统设计,对气体保护区域、空间大的场所综合造价将远远高于其他系统,同时必须联动启动,需要很大的启动电流,所占空间过大:因其产物中的金属阳离子容易于水结合生成碱性氧化物,并发生电离,导致电气设备受到污染和破坏。

    3、超细干粉灭火装置

    因热气溶胶在推广应用中存在“高温、有毒、微粒悬浮时间长”的缺陷问题,英国KIDDE公司的研究人员改变现有的热气溶胶形成和制备同步进行的方式,将气溶胶微粒的制备与形成气溶胶分步进行,即:先将灭火剂干粉溶于水,形成水溶液,通过喷雾干燥使其产生1-3μm的超细粉末,再罐装密封储存,然后加压外喷形成气溶胶而快速灭火。这就是目前国外气溶胶研究的“非高温气溶胶灭火技术”,也就是超细干粉灭火剂的最初研究。超细干粉灭火剂是近年来我国替代“哈龙”研究的新产品,其干粉颗粒比普通干粉细,是一种无毒、无害,对人体皮肤无刺激,对保护物无腐蚀;在常态下不分解、不吸湿、不结块,具有良好的流动性、弥散性和电绝缘性的新型灭火剂,平均粒径小于10微米,是普通干粉灭火效率的6-10倍。超细干粉灭火装置采用氮气驱动,有温控、电控和超导启动三种方式,双重保险,快速反应,全淹没效果好,其灭火效率是目前世界上所查明的灭火剂中:灭火速度最快、灭火效率最高的一种灭火方式。

    灭火有效性以灭火浓度和灭火速度两个指标来衡量;根据燃烧理论,灭火方式分为窒息、冷却、隔离和化学抑制等四种,上述三种灭火剂中:都是以化学灭火方式为主,化学抑制灭火是通过化学催化作用和净化作用,大量消耗火焰中的自由基,抑制燃烧链式反应,它具有浓度低、速度快的优点。气溶胶由于是通过燃烧释放灭火剂,要使灭火剂达到灭火浓度,需要一定的时间(灭火装置数量与保护容积成正比),这个时间直接影响了灭火的速度,而七氟丙烷的灭火浓度比超细干粉和气溶胶要大,灭火速度也慢得多。

    由此可见,灭火有效性最好的当属超细干粉,气溶胶次之,七氟丙烷最差;而产品的性价比也是超细干粉最高,气溶胶次之,七氟丙烷最低。

    六、超细干粉柜式和悬挂式灭火装置应用于电缆夹层的区别

    1、悬挂式灭火装置是一种无管网设备,悬挂于保护区上方,不占场地,不用敷设管道,不需要穿墙打孔,特别适合安装于窄小场所,安装维护方便。工程造价相对其它产品低。

    2、柜式超细干粉灭火装置也是无管网(短管网)灭火装置,外形美观,适用于相对较大的空间灭火,科技含量比悬挂式高,但需要在地面上安装,占据地面位置,工程造价相对比悬挂式要高,不适用于电缆隧道安装,可以安装于电缆夹层灭火。

  • 终界之人

    本人在专业消防公司工作,以下是个人对气体灭火系统的一些见解

    水专业部分:

    1有管网的气体灭火系统:

    钢瓶间、官网、防护区域的放气设备

    2无管网的气体灭火系统:放气体钢瓶直接放于防护区内,此外还有放气设备

    电专业部分:

    防护区域门口设置有毒气体指示灯、紧急按钮;防护区内设置声光报警器(无编码型)

  • 善良淳朴的豆子

    气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。

    并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。主要有七氟丙烷、混合气体、气溶胶、二氧化碳、

  • 人像专家

    气体灭火控制盘的功能就是控制气体灭火设备,它是气体灭火报警系统的组成部份。原理就是报警主机接到火灾信号后,报警主机就会给气体灭火控制盘信号,由气体灭火控制盘起动气体灭火设备。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听