发电机房配什么灭火设备

2022-05-30 19:15:16 286人阅读
发电机房配什么灭火设备

7人参与回答

  • 飞翔

    C答案解析:水喷雾灭火系统的设计参数:用于灭火、控火的目的时,水雾喷头的灭火工作压力不应小于0.35MPa;用于防护、冷却目的时,不应小于0.2MPa。因为该高层公楼的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统。则该系统水雾喷头的灭火工作压力不应小

  • 谂仓妹

    你好,发电机着火是可以用干粉灭火器灭火的。

    通常发电机着火多是由于电路问题, 在灭火时明确规定电器和电路类不允许使用水和泡沫灭火器, 主要是为了防止泡沫灭火器在高温融化时产生的水会对电路零部件造成二次短路损坏同时也更是为了防止因电器漏电引发安全事故。

  • 分成倌

    简要补充下1.小机房对于温度的监控可以买个温度湿度监控的设备,这种设备连接市电,也可以简单的告知停电,系统自动发短信,只要几千块钱,性价比颇高。 2.不管如何监控,完备的机房,必要的灭火设备还是必须的,目前比较常用的是七氯丙烷自动灭火系统,发现火情,自动喷射,自动灭火。这个是真正避免损失的最后一道防线。3.另外就是要把备份的数据异地存放,所谓异地,可能是不同城市,不同地区,也可以是不同建筑,甚至不同楼层,总之尽量放在不同的物理地点。避免极端情况下无数据可恢复。

  • 撒鼻息的土豆芽

    通常依据《建筑设计防火规范》即可,如果所在建筑是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。一般采用独立防火分隔,单独划分防火分区;应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应由通气管【室外】;设置火灾报警装置;设置灭火设施:如气体、泡沫、水喷雾等自动灭火设施【灭油火】。等等,相关内容很多,建议你详细查阅规范。

  • 趣味活动方式

    发电机房采用水喷雾灭火的是专用喷头,叫什么离心喷雾喷头吧,记不清了

  • 梦幻之星的未来

    公安部发的一个文件:高层的变电所设置气体灭火,发电机房设置水喷雾灭火系统。

  • 冷夜轻羽

    通信机房用七氟丙烷气体灭火系统,柴发机房通常用水喷雾,要求高一点用七氟丙烷也可,会议机房没要求,看具体保护等级

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听