干粉灭火器几年送检

2022-05-31 10:47:32 78人阅读
干粉灭火器几年送检

9人参与回答

  • 转转向日葵c

    一般每个月都要检查一次。有效期10年。满五年重新充装。以后没两年一次。最简单的就是522一共装四次第一次出厂5年第二次出厂7年第三次出厂9年然后到10年就重新买新的

  • 瞳孔里的冷漠蔽

    干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:

    ①普通干粉灭火器;

    ②超细干粉灭火器。

    干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

  • 湃蝗派

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。 二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。扩展资料灭火器爆炸的主要原因? 1、不按规定时间进行校验、维修、保养、充装和报废,灭火器“带病”工作,存在较大的安全隐患;? 2、使用时没有掌握灭火器的基本操作方法和安全常识,使用方式不当、私自拆卸或使用过期产品; 3、搬运灭火器时动作过大导致瓶体受到剧烈摇晃或猛烈撞击后发生爆炸;? 4、灭火器在高温的环境里受热膨胀爆炸,在潮湿的环境中又会导致钢瓶表面腐蚀,使用时承受不住压力而发生爆炸。? 二、灭火器的检查与维护? 1、一般规定? (1)灭火器的检查与维护应由相关技术人员承担。? (2)每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。? (3)检查或维修后的灭火器均应按原设置点位置摆放。? (4)需维修、报废的灭火器应由灭火器生产企业或专业维修单位进行。? 2、检查?? (1)灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。? (2)下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。? A候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所;? B堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。? (3)日常巡检发现灭火器被挪动,缺少零部件,或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时,应及时处置。? (4)灭火器的检查记录应予保留。?? 应急管理部消防救援局-江苏苏州消防教您识别身边的灭火器过期了没

  • 纳曼诺基

    1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;

    2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;

    3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;

    4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;

    5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。

  • 不如去卖菜

    【灭火器必须一年一检】灭火器(常用的是手提式干粉灭火器)的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。

    使用单位应当至少每12个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称:灭火器年检),主要的检查内容包括:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器年检,灭火器维修必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。

    灭火器作为扑救初期火灾的常用灭火器材,具有使用简单灵活、易于操作等特点,是各类火灾危险场所必备之品。由于灭火器种类、型号众多,各自的适用灭火范围也有差别,因此,及时对灭火器检查维护和保养是保证灭火器发挥其效能的关键,同时也是保障人员及财产安全的需要。

  • 一悟诸相

    1、干粉灭火器的检查一般每月定期检查一次,如果问题是“干粉灭火器应当几年维修一次”,则是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。

    2、按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)要求,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。干粉灭火器、洁净气体灭火器和二氧化碳灭火器维修期限都是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。

    3、灭火器的报废期限是10年。灭火器报废后,应按照等效替代的原则进行更换。

    4、干粉灭火器设置在室外时,应采取防湿、防寒、防晒等相应保护措施。当灭火器设置在潮湿性或腐蚀性的场所时,应采取防湿或防腐蚀措施。

  • 晓柯Kermy

    干粉灭火器罐体应5年测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。

  • 上官紫苓

    干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。根据《灭火器维修与报废规程》【GA95-2007】:灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听