气体灭火如何调试

2022-05-31 11:38:36 137人阅读
气体灭火如何调试

3人参与回答

  • 一生有你是猪头

    GB 50263-97气体灭火系统施工及验收规范,已废止(现行GB 50263-2007气体灭火系统施工及验收规范),需要请留下邮箱号

    一、气体灭火系统设计规范

    气体灭火系统设计规范GB50370-2005

    二、气体灭火系统施工及验收规范

    气体灭火系统施工及验收规范GB50263-2007

    三、气体灭火系统的设备验收有何规定

    气体灭火系统竣工后,应进行工程验收,验收不合格不得投入使用。系统验收主要包括以下内容:

    【一】防护区或保护对象与储存装置间验收检查

    【1】防护区或保护对象符合设计要求:

    防护区或保护对象的位置、用途、划分、几何尺寸、开口、通风、环境温度、可燃物的种类、防护区围护结构的耐压、耐火极限及门、窗可自行关闭装置。

    【2】防护区下列安全设施的设置应符合设计要求:

    ①防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置。

    ②防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯和入口处的安全标志。

    ③无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置。

    ④门窗设有密封条的防护区的泄压装置。

    ⑤专用的空气呼吸器。

    【3】储存装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置、火灾报警控制装置及地下储存装置间机械排风装置应符合设计要求。

    【4】火灾报警控制装置及联动设备应符合设计要求。

    【二】设备和灭火剂输送管道验收

    【1】灭火剂储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,以及灭火剂储存容器的安装质量符合设计要求。

    【2】储存容器内的灭火剂充装量和储存压力符合设计要求。

    【3】集流管的材料、规格、连接方式、布置及其泄压装置的泄压方向符合设计要求和有关规定。

    【4】选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量符合设计要求相关规范的有关规定。

    【5】阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位置,气动驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力,以及气动驱动装置管道的规格、布置和连接方式符合设计要求有关规定。

    【6】驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处,均应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标志;驱动气瓶的机械应急操作装置均应设安全销并加铅封,现场手动启动按钮应有防护罩。

    【7】灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和涂刷油漆颜色,应符合设计要求和有关规定。

    【8】喷嘴的数量、型号、规格、安装位置和方向,应符合设计要求和喷嘴安装的有关规定。

    【三】系统功能验收

    【1】系统功能验收时,应进行模拟启动试验,并合格。

    【2】系统功能验收时,应进行模拟喷气试验,并合格。

    【3】系统功能验收时,应对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验,并合格。

    【4】系统功能验收时,应对主、备用电源进行切换试验,并合格。

    四、气体灭火系统验收的主要包括

    (一)、验收

    1、一般规定

    1.1气体灭火系统的竣工验收应由建设主管单位组织,建设、公安消防监督机构、设计、施工等单位组成验收组共同进行。

    1.2竣工验收时,建设单位应提交下列技术资料:

    1.2.1经批准的竣工验收申请报告。

    1.2.2施工记录和隐蔽工程中间验收记录。

    1.2.3竣工图和设计变更文字记录。

    1.2.4竣工报告。

    1.2.5设计说明书。

    1.2.6调试报告。

    1.2.7系统及其主要组件的使用维护说明书。

    1.2.8系统组件、管道材料及管道附件的检验报告、试验报告和

    (二)、出厂合格证。

    1.3竣工验收应包括下列场所和设备:

    1.3.1防护区和贮瓶间。

    1.3.2系统设备和灭火剂输送管道。

    1.3.3与气体灭火系统联动的有关设备。

    1.3.4有关的安全设施。

    1.4竣工验收完成后,应按本规范附录E的规定提出竣工验收报告。竣工验收报告的表格形式可按气体灭系统的结构形式和防护区的具体情况进行调整。

    1.5气体灭火系统验收合格后,应将气体灭火系统恢复到正常工作状态。验收不合格的不得投入使用。

    (二)、防护区和贮瓶间验收

    2.1防护区的划分、用途、位置、开口、通风、几何尺寸、环境温度及可燃物的种类与数量应符合设计要求,并应符合现行国家有关设计规范的规定。

    2.2防护区下列安全设施的设置应符合设计要求,并应符合现行国家有关标准、规范的规定。

    2.2.1防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置。

    2.2.2防护区内和入口处的声光报警装置、入口处的安全标志。

    2.2.3无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置。

    2.2.4门窗设有密封条的防护区的泄压装置。

    2.2.5专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。

    2.3贮瓶间的位置、通道、耐火等级、应急照装置及地下贮瓶间机械排风装置应符合设计要求,并应符合现行有关国家标准、规范的规定。

    (三)、设备验收

    3.1灭火剂贮存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,灭火剂的充装量和贮存压力,以及灭火剂贮存容器的安装质量应符合设计要求,并应符合规范有关规字。

    3.2灭火剂贮存容器内的充装量,应按实际安装的灭火剂贮存容器总数(不足5个的按5个计)的20%进行称重抽查。

    3.3集流管的材料、规格、连接方式、布置和集流管上泄压方向应符合设计要求和本规范第3章的有关规定。

    3.4阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位置和固定方法,气驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力,以及气动管道的规格、布置、连接方式和固定,应符合设计要求和本规范第2章与第3章的有关规定。

    3.5选择阀的数量、型号、规格、位置、固定和标志及其安装质量应符合设计要求。

    3.6设备的手动操作处,均应有标明对应防护区名称的耐久标志。手动操作装置均应有加铅封的安全销或防护罩。

    3.7灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及变形缝的处理、各管段和附件的型号和规格以及防腐处理和油漆颜色,应符合设计要求和本规范第2章与第3章的有关规定。

    3.8喷嘴的数量、型号、规格,安装位置、喷孔方向,固定方法和标志,应符合设计要求。

    (四)、系统功能验收

    4.1系统功能验收时,应进行下列试验:

    4.1.1按防护区总数(不足5个按5个计)的20%进行模拟启动试验。

    4.1.2按防护区总数(不足10个按10个计)的10%进行模拟喷气试验。

    4.2模拟自动启动试验时,应先关断有关灭火剂贮存容器上的驱动器,安上相适应的指示灯泡、压力表或其他相应装置,再使被试防护区的火灾探测器接受模拟火灾信号。试验时应符合下列规字:

    4.2.1指示灯泡显示正常或压力表测定的气压足以驱动容器阀和先择阀的要求。

    4.2.2有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号。

    4.2.3有关的联动设备动作正确,符合设计要求。

    4.3模拟喷气试验应符合第2.3条和第2.4的规定。

    4.4当模拟喷气试验结果达不到2.4条的规定时,功能检验来不合格,应在排除故障后对全部防护区进行模拟喷气试验。

  • 辣妹子吖

    1、手动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下紧急启停按钮或控制器上启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

    2、自动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备, 经过一段延时时间,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

    3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组启动阀上的手动保险夹卡片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀(瓶头阀)、释放灭火剂,实施灭火。 如此时遇上启动阀维修或启动钢瓶中启动气体压力不够不能工作时,这时应首先打开相对应灭火区域的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后打开该区域的容器阀(瓶头阀)上的手动手柄开启容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

  • 兵贵神速zu

    气体灭火系统包含自动报警以及气体灭火。

    你的问题比较简单没有详细说明白。你的问题可以咨询下当宁消防看看哦。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听