消防水管漏水如何检测

8人参与回答

  • 徽卧枪

    速度解决办法:找当地自来水总公司,他们有一种仪器叫探测仪【跟探雷器试的】,可以测到地下2米的管道是否漏水,以前我们单位施工外网的时候如果管道漏水就找他们【5000米管道3小时就ok了】,还有就是你这条管线必须保证有0.3mpa这样找的更快(一是他们来探测的时候起大泵,二是租水车往管道里打压)。他们出来探测一般是5000rmb(辽宁价),如果有关系认识请吃顿饭就ok了。最后:下回给点分啊,这是经验总得值20分吧

  • 江南。陈

    1、检查喷头有无损伤,尤其是溅水盘是否有弯曲变形。如有,则可能施工中有损伤,时间一久,玻璃球不甚水压。否,看下条;

    2、检查喷头周边是否有高温电气设置,如白炽灯。如有,则有可能是高温设置持续发热引爆玻璃球。否,看下条;

    3、检查消防主机记录,查清水流指示器、压力开关动作前,是否启动了喷淋泵。动作后启泵是正常的联动,动作前启泵则会因为导致管网压力过大,出现管网及喷头爆裂。

    4、检查监控录像,看是否为人为损坏;

    5、以上皆无法判断,把同品牌同型号喷头送检,看是否为厂家质量问题。

    喷头洒水在消防主机上会有火灾报警信息,物业单位或业主如及时处置,造成的损失不会大,此等损失可以很快协商解决。如果造成的损失大,则主要是因为报警后,物业单位或业主处置不当或不及时,则需负主要责任。

  • 建筑资质咨询网

    1、首先根据土壤侵湿情况确定大概范围,其次根据竣工图纸坐标、中心线或者根据最近两个检查井确定具体位置。

    2、其次沿管道中心线进行开挖或者使用洛阳铲取土进一步确定,越接近漏水点土的含水率越大。

  • 淳chun喵

    消防管道检测漏水可以采用听音法,如果是钢质防腐管道,可以采用检测防腐层有无破损的方法,然后针对防腐层破损点开挖或者再用听音法,也可以在水中充入氮氢混合气体,采用气体查漏仪进行检测

  • 狮子大婊哥

    这个一般是当地水务部门有的,整套地下检测漏水仪器需要40万左右的,一般地方配置不起。

  • 酷酷的小八爷

    这个当地水务部门有地下管线检漏装置一般准确的2-3m左右的,一套40-50万左右的设备的。

  • 山座小百合是我

    一、通过关闭消防管网主管干阀门,确认漏水段,观察地面确认漏点。确认阀门能关闭完全,根据我们的经验,国内的阀门,特别是安装了1,2年后的阀门,70%以上都很难关死,阀门能关闭了,就能确认漏水的大概区域,仔细查看本区域管道上方的地面状态,有没有下陷,特别湿润,旁边的下水道有没有稳定的清水。这个漏水检测方法适合普通大众,技术含量不高,但很难精确定位漏水点,开挖面积较大,也容易造成误开挖。二、使用专业的听音检漏仪这个一般只有专业的探漏公司才配备的专业仪器了,听音杆和听漏仪殊途同归,经验丰富的探漏人员使用它们就能精确定位部分漏点,埋深在1.5米左右,漏水量不是很大的情况下也能发挥作用。 三、安静的时候听声音凌晨2点,夜深人静,周围非常安静的时候,跟着管道慢慢走,如果漏水量很大的话,就有一定的概率能听到漏水的声音。

  • 疯狂娃娃机

    有专门的管道测漏仪,一般自来水公司都会有的。只是这个不适合滴漏和渗水。原理是利用漏水的声音进行去噪放大,当然,前提是知道管道走向。