门面灭火器怎么配备

2022-05-31 13:40:46 306人阅读
门面灭火器怎么配备

6人参与回答

  • 谎颈刈

    配置按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定。

    一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

    按照你的面积,六个4公斤的灭火器就足够了

    安思盾消防整理

  • 猎人dking

    关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。 甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算; 甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算; 丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个; 甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个; 丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个; 旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个; 百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个; 液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个; 易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。 目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。 在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。

  • 何武sber

    您好!手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。如有疑问,欢迎提问。

  • 着谜春

    你好,你可以依据《民用建筑防火设计规范》作为灭火器布置依据。根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,商铺属于A类火灾场所,A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。铺面属于中危险级,每具灭火器最小灭火级别应当为2A,即灭火器应当选用ABC干粉灭火器时,应当规范在3公斤及以上的,每A保护75平方米,设i有室内消火栓灭火器可以减配10%。根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》还规定“一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。”,因此,建议你配置3公斤的ABC干粉灭火器2具应当符合要求了。当然多配最好。希望对你能有些帮助,还望采纳,谢谢~!

  • 依米jason

    除走廊外,一般灭火器按照保护面积计算为75平米,按照规范要求,每处设置灭火器最少两个,一般灭火器箱容纳两个灭火器,我们称为一组,每组灭火器保护面积为150平米,根据危险等级及现场其他消防灭火设施的情况可相应增加或减少,考虑到实际灭火使用便捷性,建议在摆放灭火器不会造成其他影响正常营业的情况下适当多设置几组灭火器,考虑到汽车销售点发生火情无法保证在极短时间内扑灭,建议设置5KG或5KG以上的手提式灭火器!。

  • 鹿迷顾熙晗

    一般商铺要备两只干粉灭火器。商铺失火多是电线短路。一直放靠门的墙角,一直放靠里易取的角落。牢记灭火器的位置,不要随意改变灭火器的位置。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听