    灭火器维护保养方法如下:

    一、灭火器的检查与维护保养

    1、日常检查

    (1) 检查压力是否在规定的范围内。

    (2) 检查保险销有无锈蚀,转动是否灵活,铅封是否完好。

    (3) 灭火器压把、阀体、顶针等金属件有无严重损伤、变形、锈蚀等。

    (4) 检查喷粉管有无老化、蜘蛛网。

    (5) 检查筒体有无变形,底部有无锈蚀,有无蜘蛛网。

    (6) 检查干粉是否结块。

    (7) 检查灭火器是否在有效使用期内。(4kg干粉灭火器10年;35kg干粉灭火器12年;二氧化碳灭火器12年。)

    (8) 推车式灭火器车架上的转动部件是否松动,转动时是否灵活可靠。

    (9) 检查铭牌标注的项目是否清楚齐全。

    2. 日常维护

    (1) 经常对表面、喷粉管及保险销进行清洁整理。

    (2) 定期对活动部位进行润滑保养。

    (3) 定期对筒体进行适当的晃动,防止干粉结块。

    (4) 当压力低于规定的范围或干粉严重结块时应申请维修或更换。

    (5)干粉、二氧化碳灭火器出厂充装灭火剂五年后须进行水压试验,以后每隔两年进行一次。达到报废年限时应及时申请更换。

    二、灭火器操作方法(手提式干粉灭火器)

    1、使用前先上下颠倒几次,站在上风口,与燃烧物保持5m间距,去掉铅封,拔开保险销,手持喷粉管,对准火焰根部,按下压把,开始左右扫射。

    注意事项:扑救液体可燃物火灾,应对准火焰根部;当燃烧物呈滴状时,由近而远,左右扫射;扑救容器内可燃液体时,不能直接对准液面喷射,以防飞溅;用磷酸钾盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾,应对准火势最猛烈处上下左右喷射。

    2. 推车式干粉灭火器操作方法两人操作,站在上风口,与燃烧物保持10m间距。一人取下喷枪,展开软管,对准火焰根部;另一人拔出保险销,迅速开启灭火器的开启机构。

    3. 二氧化碳灭火器的操作方法先拔保险销,然后一手开启压把,另一手握住喇叭喷筒的手柄,紧握开启压把即可喷出。

    注意事项:扑救液体可燃物火灾,应对准火焰根部;当燃烧物呈滴状时,由近而远,左右扫射;扑救容器内可燃液体时,不能直接对准液面喷射,以防飞溅;用磷酸钾盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾,应对准火势最猛烈处上下左右喷射。

  • 李萧茗

    二氧化碳灭火器的维护保养: (1)灭火器存放在阴凉、干燥、通风处,不得接近火源,环境温度应在-5+45度之间。 (2)灭火器每半年应检查一次重量,用称重法检查。称出的重量与灭火器钢瓶底部打的钢印总重量相比较,如果低于钢印所示量50克的,应送维修单位检修。

  • 过零丁洋dan

    (1)灭火器应放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,环境温度-5--+45度为好

    (2)灭火器应避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合,防止干粉灭火剂结块、分解。

    (3)每半年检查干粉是否结块,储气瓶内二氧化碳气体是否泄漏。检查二氧化碳储气瓶,应将储气瓶拆下称重,称出的重量与储气瓶上钢印所标的数值是否相同,如小于所标值7克以上的,应送维修部门修理。如系储压式则检查其内部压力显示表,指针是否指在绿色区域。如指针已在红色区域,则说明内部压力已泄漏无法使用,应赶快送维修部门检修。

    (4)灭火器一经开启必须再充装,再充装时,绝对不能变换干粉灭火剂的种类,即碳酸氢钠干粉灭火器不能换装磷酸铵盐干粉灭火剂。

    (5)每次再充装前或灭火器出厂三年后,应进行水压试验,水压试验时对灭火器筒体和储气瓶应分别进行。其水压试验压力应与该灭火器上标签或钢印所示的压力相同。水压试验合格后才能再次充装使用。

    (6)维护必须由经过培训的专人负责,修理、再充装应送专业维修单位进行。