    1、以一般固体物质场所、干粉灭火器为ABC干粉的灭火器进行计算,4公斤的ABC干粉灭火器的灭火级别为2A、55B,适用于中危险级及轻危险级的场所。 2、如果是中危险级每A保护面积75平方米 2A=2*75=150平方米,即可以最大保护面积150平方米;如果是轻危险级每A保护面积100平方米 2A=2*100=200平方米,即可以最大保护面积200平方米。 3、该灭火器不适用于严重危险级别的场所配置,如超过300平方米的娱乐场所就应当配置5公斤以上的ABC干粉灭火器。 4、没有最小保护面积的说法。具体配置数量应当根据场所存放的物品的种类数量、建筑面积、形状等确定。 5、详见国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》。

  • 让世界看我表演

    灭火器的灭火等级计算依据《建筑灭火器配置设计规范【GB50140-2005】》 地面以下场所计算单元的最小需配灭火级别计算公式: Q = 1.3 * K * 【S / U】 Q - 计算单元的最小需配灭火级别【A或B】 S - 计算单元的保护面积【m2】 U - A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积【m2/A或 m2/B】 K - 修正系数已知条件: 灭火配置场所的保护面积:S = 500.00平方米危险等级,火灾级别:轻危险级,B类火灾单位灭火级别最大保护面积:U = 1.5【m2/B】 灭火设施情况:只有灭火系统修正系数:K = 0.7计算结果: 灭火器配置所需的灭火级别:Q = 303.33B单具灭火器最小配置灭火级别:21B

  • 过了激情的岁月

    火灾种类分为A、B、C、D四类。其中A类火灾时指含固体可燃物,如木材、棉、毛、麻纸张等燃烧的火灾。B类火灾指甲、乙、丙类液体。如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾。干粉灭火器是用来扑救A、B类火灾的灭火器。数字代表级别。数字越低说明灭火能力越低。消防上用科学试验方法即用灭火器扑救相应的标准火试验模型的火来确定的,其最低标准为1A,1B,,你说的2A9B是指这个灭火器可以用来扑救AB类火灾,灭A类火灾能力2A级,B类火的能力是9B级。其他的可依次解释。

  • 南萧亭

    灭火器配置,跟被保护防护区的火灾类型,危险等级、是否设置了消火栓、自动灭火系统等因素有管。

  • 合肥北大白癜风

    灭火级别定量和定性地表征灭火器的灭火能力及其适用扑救火灾的种类。灭火级别由数字和字母组成,数字表示灭火级别的大小,字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类;例如:MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B;其中A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位,3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级(定量)的A类火试模型火(定性);B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位,14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级(定量)的B类火试模型火(定性)。

  • 阳光假期Ryan

    7.3.4计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算: Qe = Q/ N式中 Qe ----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ----计算单元中的灭火器设置点数(个)。

    Q ----计算单元中的最小需配灭火级别(A或 B)

  • 味卦佣

    不太确定你这个换算是指什么1、灭火器灭火级别1A是指灭火A类火的级别,21B是指灭火B类火的级别2、如果你指的换算是新旧标准之间的换算的话,那么因为新旧标准火灾试验类型不同,现在的1A是过去的3A(1公斤)或5A(2公斤),但灭B类的级别是一样的。

  • 今井归躬

    首先“2A34B”的意思是“单具灭火器最小配置灭火级别”,数字代表灭火能力,数字越大能力越强,字母“A”代表灭A类火灾,“B”就是B类火灾。

    灭火器之所以标识“灭火级别2A34B”就是为了说明这个灭火器的灭火能力。根据灭火能力,可以计算火灾场所需要哪类型灭火器,以及灭火器的设置个数。(具体施工还因参考火灾场所危险等级,一切从现场实际出发!】

  • 虚怀若谷lawes

    一、计算方法:

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;

    2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;

    3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;

    4、修正系数确认,你这里设定为1;

    5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;

    6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.

    7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;

    8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听