消防应急灯怎样检测

2022-06-01 12:37:07 410人阅读
消防应急灯怎样检测

7人参与回答

  • 洋洋就能得意吗

    检测应急灯标准:1、应进行外观检查。合格的灯具应当文字、符号和标志清晰齐全,外表无腐蚀、涂覆层剥落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤,紧固部位无松动,使用说明书齐全。2、是进行有关性能的检测,主要是检测电池性能和灯具电压转换工作情况。合格的灯具其电池容量应持续放电90分钟以上,由主电状态转入应急状态时,主电电压应在132~187伏范围内。3、是看商家生产经营手续是否齐全。消防应急照明灯具是一种专业性强,要求标准高的灯具,生产和销售的企业都须具有完善的手续和经营资质,要具有产品合格证、产品登记备案证和当年产品的检测报告,凡无证经营都是违法行为,其产品质量也没有保证。扩展资料进行合理的应急灯具选型:一、现在国际通用的消防应急灯具按照供电方式和控制方式一般可以分为以下七种类型:1、自带电源独立控制型;2、自带电源集中控制型;3、集中电源独立控制型;4、集中电源集中控制型;5、子母电源独立控制型;6、子母电集中立控制型;7、子母电源子母控制型。二、在选择应急灯的时候,要根据建筑物的特点和消防电源的情况进行合理选型。对于新建工程,特别是有消防控制室的工程,应尽量在建设时候统一布线, 选用集中控制型。对于分散布置的小型建筑物内或者对于后期整改添置的应急灯具,一般要选择自带电源独立控制型的。

  • 夏之夏沙

    应急灯的检查按钮(或测试按钮)按下,应急灯不亮,说明灯的按钮有问题。交流断电后,应急灯能正常点亮工作,说明应急灯的应急功能正常,从消防检查的角度讲,灯能起作用,算合格。从灯本身的完好性讲,灯的控制功能有故障。

  • 投哪凹凸曼

    消防应急灯不停闪烁原因:

    1、电池未装好(电池的连接线接触不良),电池短路或电池失效时,应急灯具面板部分的黄色故障指示灯以3Hz的频率闪烁,并且发送报警声音,以每分钟响一次,每次报警持续时间2-3秒钟。此时断开市电或排除故障后可以切断。

    2、直流保险管开路时,也会产生报警声,消防应急灯面板的故障指示灯以1Hz的频率闪烁;

    3、应急灯具的光源短路或光源开路时,故障指示灯以1Hz的频率闪烁,报警声音。

  • 两广仔

    一是按下灯具上的测试键看灯是否亮;

    二是拔下灯的插头看灯是否亮;

    三是关掉应急电源看这一组应急灯是否亮。如果灯不亮,而充电指示正常,则是灯泡坏了,买相同规格的灯换上就行;如果灯不亮,充电指示灯也不亮,则是电瓶坏了,应换电瓶。

  • 圆圈圈大人

    可以通过连续开关试验,检查消防应急灯是否正常。使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。

    1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。

    2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。

    3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。

    4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20小时的充电,才可进行放电。应急灯的种类:手提应急灯,消防应急灯,节能应急灯,供应应急灯,水下应急灯,可充电应急灯,太阳能应急灯,多功能应急灯等。消防应急灯具的设置范围。《建规》第11.3.1条规定:除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;2、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;3、观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;4、建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;

    5、公共建筑中的疏散走道。

  • 巨蟹小小羊yyq

    日暮苍山远,天寒白屋贫。

    不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

    本是同根生,相煎何太急。

    邯郸驿里逢冬至,,抱膝灯前影伴身。

  • 美疤皇

    这个看应急灯是否具有3c认证和身份证ab标签即可。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题