灭火器如何检测维护

2022-06-01 16:18:58 391人阅读
灭火器如何检测维护

9人参与回答

  • 恩左king

    检查灭火器铅封情况,是否完好。检查灭火器的压力表,(有少数的灭火器没有压力表,这里不做讨论)。我们可以看到灭火器压力表有红绿黄三段如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出。注意了,这表明该灭火器已经失效了,请立即充装或更换!如果指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。

  • 晕死了晕晕晕

    使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。使用单位要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。使用单位应当至少每十二个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。

  • 回冶苹

    按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 具体:1.手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 2.手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 那么如何检查灭火器呢? 一、检查干粉灭火器:干粉灭火器上都装有一只压力表,压力表的指针指向绿色,为压力正常;指针指向红色,为压力太低,需充装;指针指向黄|色,为压力过高。 二、检查二氧化碳灭火器:一般二氧化碳灭火器上没有压力表,只能通过秤重来检查压力是否足。空的二氧化碳灭火器钢瓶重约6公斤,充满气体的钢瓶重约8.5公斤。

  • 无敌小胖ipo

    1、先检查生产日期和保质期;

    2、检查是否有有资质的机构进行检查并有合格标识;

    3、检查压力表的指针位置,在绿色表示合格,黄色表示需要保修,红色表示不合格。

  • 鼠he猫

    灭火器更换干粉原则上是一年内,最多不超过两年。灭火器检查分为:月检和季检月检每月进行灭火器巡查,检查压力表指针是否在红、绿、黄三色的绿色区,用手托起灭火器估计重量基本符合规定值,如发现重量太轻,则应立即替换。季检1取下灭火器上下翻动几次,使粉筒内干粉抖松。2检查插锁有否生锈及可能发生拨不动情况,如有立即修理。3检查每个灭火器指针位置并抽取总数的10%测定重量,以验证压力表指针显示性能的正确性。并在所有灭火器上填写季检标识。

  • 王小宝要减肥

    外观检查--卸压--解体--水压试验--分体进行维修--筒体烘干--组装--充装药剂、氮气--气密试验--出厂检验?灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:

    1,灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);

    2,灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;

    3,烘干灭火器筒体;

    4,重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;

    5,重新充装驱动气体氮气压;

    6,密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;

    7,灭火器筒体外部的清洁清洗;

  • 桃帅宣萌萌

    (1)使用单位必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器维护管理档案”,登记类型、设置部位、配置数量和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。

    (2)使用单位要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次,检查内容包括:责任人维护职责的落实情况,灭火器压力值是否处于正常压力范围内,保险销和铅封是否完好,灭火器不能挪作它用,摆放稳固,没有埋压,灭火器箱不得上锁,避免日光曝晒和强辐射热,灭火器是否在有效期内等,要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”,挂在灭火器筒体上明示。

    (3)使用单位应当至少每12个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查,主要的检查内容是:灭火器简体是否有变形、锈蚀现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、锈蚀、变形等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变色、变形、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器经功能性检查发现存在问题的必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、简体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。

  • 复古范的你

    第一,通过压力表判断是否有压,压力有三部分:超压(有问题需要泄压);正压(正常);低压(需要冲压)。第二,判断灭火器的保险销是否遗落。第三,通过灭火器的生产日期判断其寿命。第四,外观判断时候变形或者损坏。

  • 回归以后的地线

    灭火器是用来应急的,但要经常检查,不然,关键时候起不到作用,那就麻烦了,检查灭火器有效的方法如下:

    灭火器可见零部件应完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏。

    灭火器可见部位防腐层应完好,无锈蚀。

    检查灭火器铅封情况,是否完好。

    检查灭火器的压力表,如何指针指在绿色区域为有效、可用。如果指针指在红色区域,说明失效了,要更换或重装。

    检查灭火器的喷嘴完好程度,若有破损及时更换。

    检查灭火器的软管是否完好,若老化了也要换掉。

    检查灭火器有效期,主要是是否在有效期内。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听