  • 剪刀手凯文

    正常情况下25个平方一个4kgABC干粉手提灭火器,像写字楼等办公场所;厂房,仓库等一般用35kgABC干粉推车灭火器,或35kg二氧化碳推车灭火器;

  • 炉渣

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别

    2、仓库内火灾多为A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;

    3、灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,可将该楼层视为一个防火分区;

    4、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数

    5、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按40*25长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要2个设置点。

    6、计算每个设置点灭火级别,14/2=7;

    7、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7/2=3.5有余取整应为4

  • 格林楼宇

    这个问题不是说个平方数就可以的。

    你要根据厂房的平面图来进行一个大的分配,如危险品存放处,电房,仓库等,就要重点配置,(仓库可以买有轮子的那种大家伙) 其它一般的车间,就要根据你的生产设备来进行配合,根据不同的情况(如发热仪器)来配置, 其它的办公室,就在门口配两个灭火器就可以了,最好还是加几个防烟的面罩。

  • 桓岚逸

    见附件

    施工现场消防器材配置标准

    1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。

    2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。

    3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    5、电机房:配置灭火器不少于1个。

    6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。

    7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。

    8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。

    11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。

    12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。

    13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。

    14、在建建筑物:施工层面积在500m^2以内,配置灭火器不少于2个,每增500m^2增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。

  • 管理咨询house

    这跟厂房生产的产品和原料都有关,和建筑格局也有关。

    灭火剂量的最低配置也要计算确定,厂房配4Kg为多。建议每栓配4个,总16个。

  • 度娘好烦

    这要根据场所不同,类别和灭火器的容量而定。如空旷的车间用的就少,而易燃易爆的场所相对就要多,普通场所可用干粉灭火器,电器较多的地方则用二氧化碳灭火器。通常为75---100平方米就需用一个灭火器,可计算:1500/(75或100)=20个或15个。