最小灭火级别如何计算

2022-06-01 19:49:16 274人阅读
最小灭火级别如何计算

3人参与回答

  • 中国名瓷网V

    1、最小配置灭火级别2A:即单具灭火器的最小灭火级别至少为2A,如配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器,应当配置至少为MFZA3、或4公斤的(3公斤与4公斤的灭火级别是一样的).

    2、所需灭火等级:应当是所需配置的灭火级别,即多少个A.如不是歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的等,则一般计算为:Q=0.5*(1264/75)

    3、配置3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器的个数:N=Q/2=8.4/2=4.2,计算为5具灭火器.

    4、但是应当考虑灭火器最远的保护距离,中危险级为20米.即应当确保20米范围内能取到1具灭火器.

    5、规范没有要求每处应当放2具,而是每个配置区域不少于2具,一般一个车间或一个楼层不应少于2具.

    6、具体配置应当根据建筑的分布、平面形状等配置.

    7、最小需配灭火级别和配置点个数不是一回事.

    8、以上仅供参考,具体配置按照中华人民共和国国家标准 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005.

  • 苏小醒qyd

    7.3.4计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算: Qe = Q/ N式中 Qe ----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ----计算单元中的灭火器设置点数(个)。

    Q ----计算单元中的最小需配灭火级别(A或 B)

  • 心再诚有何用i

    每个单元可以是一层楼,或者一个防火分区,或者一个隔间然后在每个单元里面分布不同的配置点,每个配置点不宜多于1到5具,且每个单元总数不少于2具灭火器再然后计算单元里面要多少具灭火器级别(级别根据危险等级场所划定和配置基准),再计算设置点需要多大量的灭火级别,比如单元点要30A具灭火器除以设置点(设置点根据保护距离等重要性确定)10个=3A,再选用什么类型比如MF/ABC5或6

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。