二氧化碳是什么灭火法

2022-06-06 14:12:34 367人阅读
二氧化碳是什么灭火法

8人参与回答

  • 萌萌徒

    灭火原理:在常温常压条件下,二氧化碳的物态为气相。

    当贮存于密封高压气瓶中,低于临界温度31.4时是以气、液两相共存的。在灭火过程中,当二氧化碳从贮存气瓶中释放出来,压力骤然下降,使得二氧化碳由液态转变成气态,稀释空气中的氧含量。氧含量降低会使燃烧时热的产生率减小,而当热产生率减小到低于热散失率的程度,燃烧就会停止下来。二氧化碳施放时又因焓降的关系,温度急剧下降,形成细微的固体干冰粒子,干冰吸取周围的热量而升华,即能产生冷却燃烧物的作用。但二氧化碳灭火作用主要在于窒息,冷却起次要作用。应用场所:适用于灭火后不能有污渍的场所,按《建筑设计规范》和《高层民用建筑防火规范》的要求,可应用于电子计算机房、数据储存库、配电房、发电机房、图书馆、档案馆,安装于生产作业火灾危险场所:如浸油槽、轧制机、烘干设备、炊事炉灶、喷漆生产线、煤粉仓等。规格参数交流电源 220v±10%环境温度 --10℃~+40℃功率消耗正常监视20mA相对温度 95% 报警状态 200mA电路电压 DC24V外形尺寸 250X180重量 1.5KG线制 N+1

  • 疯狂的暗风

    二氧化碳灭火器本身是化学反应生成二氧化碳,但灭火原理是利用物理性质,利用二氧化碳气体比空气重,可以排除燃烧物周围空气,达到灭火的目的

  • 其然不然

    其工作原理是,压下瓶阀的压把,内部的二氧化碳灭火剂由虹吸管下端流入瓶阀,经喷筒连接管到喷嘴喷出。液化二氧化碳灭火剂从喷嘴喷出与大气接触后,迅速气化成二氧化碳气体。二氧化碳气体经喷射喇叭筒的引导,被集中喷射出去。二氧化碳气体是一种惰性气体,它既不燃烧也不助燃,因此当二氧化碳灭火剂被喷射到燃烧处后,能够相对地减少空气中氧的含量。当二氧化碳达到足够浓度时,就能将火窒息而扑灭。

  • 二木住子大本营

    二氧化碳在常温下无色嗅,是一种不燃烧、不助燃的气体,便于装罐和储存,是一种良好的灭火剂。二氧化碳灭火系统从不同的角度有不同的分类,习惯上按灭火方式、系统结构、储压等级和管网布置形式进行分类。

    1.按灭火方式分类

    可分为全淹没灭火系统和局部应用系统。

    (1)全淹没灭火系统全淹没灭火系统是由一套储存装置在规定时间内,向防护区喷射一定浓度的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区空间的系统。它由二氧化碳容器(钢瓶)、容器阀,管道、喷嘴。操纵系统及附属装置等组成。全淹没系统防护区应是一个封闭良好的空间,在此空间内能够建立有效扑灭火灾的灭火剂浓度,并将灭火剂浓度保持一段所需要的时间。应用于厂房、计算机房、地下室、高架停车塔、封闭机械设备、管道、炉灶等。

    在全淹没系统中,用二氧化碳气体完全置换空气需要一定的时间。为了迅速达到和保持必要的灭火浓度,应在放出二氧化碳后,将被保护区的开口部分关闭,使其处于密闭状态,并保持1h以上。若灭火时指挥不当,在施放二氧化碳后不久,就误认为火已扑灭,即去开窗通风,则很可能导致残火复燃。在门窗等不能自动关闭和没有墙壁或天棚的地方,则还需要补充供给一定数量的二氧化碳附加量。

    (2)局部应用系统局部应用系统指在灭火过程中不能封闭,或是虽然能够封闭但不符合全淹没系统要求的表面火灾所采用的灭火系统。应用于轧机、淬火槽、喷漆棚、注油变压器、浸油罐和蒸汽泄放口等。

    2.按系统结构分类

    按系统结构特点可分为管网系统和无管网系统。管网系统又可分为单元独立系统和组合分配系统。

    (1)单元独立系统单元独立系统是用一套灭火剂储存装置保护一个防护区的灭火系统。一般说来,用单元独立系统保护的防护区在位置上是单独的,离其他防护区较远不便于组合,或是两个防护区相邻,但有同时失火的可能。对于一个防护区包括两个以上封闭空间也可以用一个单元独立系统来保护,但设计时必须做到系统储存的灭火剂能满足这几个封闭空间同时灭火的需要,并能同时供给它们各自所需的灭火剂量。当两个防护区需要灭火剂量较多时,也可采用两套或数套单元独立系统保护一个防护区,但设计时必须做到这些系统同步工作。

    (2)组合分配系统组合分配系统由一套灭火剂储存装置保护多个防护区。组合分配系统总的灭火剂储存量只考虑按照需要灭火剂最多的一个防护区配置,如组合中某个防护区需要灭火,则通过选择阀、容器阀等控制,定向释

  • 九尾Hacker

    利用二氧化碳灭火的有三种:泡沫灭火器、干冰灭火器、干粉灭火器;原理稍有不同。

    泡沫灭火器使用Al2【SO4】3溶液和NaHCO3溶液,分开放置,使用时使它们混合,发生双水解而释放CO2气体;其液体有降温作用,而CO2气体因为密度比空气大,可以附在还原剂表面,从而实现与空气隔离而灭火。

    干冰即二氧化碳固体,气化时吸收大量热,起降温作用,产生的二氧化碳气体起隔离空气作用。

    干粉灭火器的原料是粉状NaHCO3,使用时在高压气体驱动下喷出,NaHCO3受热分解吸收热量而降温,同时产生二氧化碳起隔绝空气的作用。

  • 况功巧

    原理:二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。结构:二氧化碳灭火器筒体采用优质合金钢经特殊工艺加工而成,重量比碳钢减少了40%。具有操作方便、安全可靠、易于保存、轻便美观等特点。灭火原理:灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳,工作时,当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出,使燃烧区氧的浓度迅速下降,当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭,同时由于液态二氧化碳会迅速气化,在很短的时间内吸收大量的热量,因此对燃烧物起到一定的冷却作用,也有助于灭火。推车式二氧化碳灭火器主要由瓶体、器头总成、喷管总成、车架总成等几在部分组成,内装的灭火剂为液态二氧化碳灭火剂。适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾,也可扑救带电设备的火灾;常应用于实验室、计算机房、变配电所,以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。适用范围:二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70--90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。使用方法:灭火时只要将灭火器提到或扛到火场,在距燃烧物5米左右,拔出灭火器保险销,一手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上板70-90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连线管,防止手被冻伤。灭火时,当可燃液体呈流淌状燃烧时,使用者将二氧化碳灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射。如果可燃液体在容器内燃烧时,使用者应将喇叭筒提起。从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷射。但不能将二氧化碳射流直接冲击可燃液面,以防止将可燃液体冲出容器而扩大火势,造成灭火困难。注意事项: 使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择在上风方向喷射,并且手要放在钢瓶的木柄上,防止冻伤。在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。

  • 单飞耳扣

    泡沫灭火器:3Na2CO3+Al2【SO4】3===3Na2SO4+Al2【CO3】3; Al2【CO3】3+6H2O===2Al【OH】3+3H2O+3CO2干粉灭火器:2NaHCO3===Na2CO3+H2O+CO2(条件是加热) 液态二氧化碳灭火器无方程式,因为是物理反应,即二氧化碳汽化灭火原理是隔绝氧气,无法继续燃烧

  • 四代目火影o

    1、手动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下紧急启停按钮或控制器上启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

    2、自动控制:将气体灭火控制器上控制方式选择键,拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,

    经过一段延时时间,发出灭火指令,打开电磁阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

    3、机械应急手动操作:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应启动瓶组启动阀上的手动保险夹卡片,压下手柄即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀(瓶头阀)、释放灭火剂,实施灭火。

    如此时遇上启动阀维修或启动钢瓶中启动气体压力不够不能工作时,这时应首先打开相对应灭火区域的选择阀手柄,敞开压臂,打开选择阀,然后打开该区域的容器阀(瓶头阀)上的手动手柄开启容器阀(瓶头阀),释放灭火剂,实施灭火。

    扩展资料

    气体灭火系统适用于扑救下列火灾:

    1、电气火灾;

    2、固体表面火灾;

    3、液体火灾;

    4、灭火前能切断气源的气体火灾。

    注除电缆隧道【夹层、井】及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。

    气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:

    1、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;

    2、钾、镁、钠、钦、锆、铀等活泼金属火灾;

    3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;

    4、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;

    5、可燃固体物质的深位火灾。

    参考:

    参考:

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听