民用建筑外保温都有什么

2020-05-04 16:26:18 62人阅读
民用建筑外保温都有什么

1人参与回答

  • 听雨喧后赏血飘
    民用建筑外保温主要包括墙体和屋面的外保温。近年来,由于保温材料自身的可燃性和施工过程管理的疏忽,火灾频发。发生火灾时,由于保温材料表面砂浆受高温后开裂、脱落,很快引燃保温材料导致火灾迅速蔓延,甚至会通过门窗蔓延至建筑内部,直接影响人员的疏散逃生和消防队员的救援展开。防火检查中,通过对保温材料的燃烧性能进行检查,核实民用建筑外保温的设置是否符合现行国家工程消防技术标准的要求。
    (一)检查内容
    1.保温材料的燃烧性能
    用于建筑保温系统的保温材料主要包括有机高分子类、有机无机复合类和无机类三大类,根据燃烧性能等级的不同,主要有A(不燃性)B1(难燃性)B2(可燃性)三个等级。针对民用建筑不同的建筑类别、建筑高度,外墙材质,外保温材料的燃烧性能等级有所不同。具体要求见《消防安全技术实务》第二篇第十章相关内容。需要注意的是,屋面、地下室外墙面不得使用岩棉、玻璃棉等吸水率高的保温材料。
    2.防护层的设置
    当外墙体保温材料选用非A级材料时,检查其外侧是否按要求设置不燃材料制作的防护层。并将保温材料完全覆盖。不同使用性质、建筑高度,外墙材质的民用建筑,其防护层的设置厚度也有所不同。需要注意的是,首层的防护层的厚度一般是其他楼层厚度的2倍。
    3.防火隔离带的设置
    当外墙体采用用B2级保温材料时,检查是否每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不得小于300mm,与建筑外墙体全面积粘贴密实。当屋面和外墙体均采用非A级保温材料时,还要检查外墙和屋面分隔处是否按要求设置不燃材料制作的防火隔离带,宽度不得小于500mm.
    4.每层的防火封堵
    当外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间有空腔时,检查保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,是否在每层楼板处采用防火封堵材料封堵,防止因烟囱效应而造成火势快速发展。
    5.电气线路和电器配件
    电气线路不得穿越或敷设在非A级保温材料中;对确需穿越或敷设的,检查是否采取穿金属导管等防火保护措施。开关、插座等电器配件,不得直接安装在难燃或可燃的保温材料上,防止因电器使用年限长、绝缘老化或过负荷运行发热等引发火灾。
    (二)检查方法
    通过查阅消防设计文件中节能设计专篇、建筑剖面图、建筑外墙节点大样、施工记录、隐蔽工程验收记录、相关材料(保温材料、防护层、防火隔离带等)质量证明文件和性能检测报告或型式检验报告等资料,了解建筑高度、建筑类别及是否为幕墙式建筑、外保温体系类型等基础数据后开展现场检查。现场采用钢针插入或剖开尺量防护层的厚度、水平防火隔离带的高度或宽度时,不允许有负偏差。
优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听