机房多少面积使用气体灭火器

2022-06-14 14:51:37 396人阅读
机房多少面积使用气体灭火器

6人参与回答

  • 哎哟豹大神

    机房内存储的是服务器、机柜等电子设备,机房火灾属于带电物体的火灾,根据《建筑灭火器配置设计规范》可知属于E类火灾,E类火灾所用灭火器必须用能达到电绝缘性能要求的灭火器来扑灭。因此对于机房来说是不适合用水来灭火的。

    根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。干粉灭火器是可以达到灭火,但其灭火后所残留的粉末状覆盖物对电子元器件则有一定的腐蚀作用和粉尘污染,而且也难以清洁;而根据“蒙特利尔公约议定书”,卤代烷灭火器在国内已列入国家淘汰灭火器名录,并已渐渐被洁净气体灭火器取代;洁净气体灭火器灭火后不仅没有任何残迹,而且对贵重、精密设备也没有污损、腐蚀作用。因此对于机房这种存放贵重设备、电子器件或物资的防护区,选用机房适合的灭火器是气体灭火器,具体可选择手提式二氧化碳、手提式七氟丙烷等气体灭火器。

    除了需要配备灭火器外,同时根据《电子信息系统机房设计规范》机房应做气体灭火系统。通常机房灭火系统应包含以下几个部分:烟感温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置,选择哪种机房灭火系统最好还是找专业公司来设计。

  • 水利人和天使

    每种灭火器都不是万能的,都有优缺点,干粉灭火器不能逆风使用,全覆盖隔绝氧气达到灭火效果,家用电器,汽车这样的暗火不适合使用,而且容易复燃,但是价位偏低,还是很受青睐的,二氧化碳灭火器是气体灭火器,适合机房配电室使用,适合小空间使用,喷射出温度能达到零下40到70度,而且会迅速降低空间的氧含量,会使人窒息或冻伤,适合专业人士使用,优点不会造成二次污染,泡沫灭火器灭油火效果好,但是不绝缘,不能灭带点物质火,气溶胶灭火器也属于气体灭火器,使用时容易造成高温,颗粒会悬浮在物体表面不容易清理,会对物体完成伤害,不适合仪器使用,像家电和汽车不适合用,水基灭火器具有流动性和渗透性,无污染,灭火种类多,高品质的水基灭火器可以灭带电物质火,灭油火和暗火的效果好,是环保灭火剂,不会造成二次污染,炼钢炼铁厂和酒精火不适合使用,简单介绍下,根据自己的情况,灭火器要科学配备,水基灭火器的灭火效果还是非常好的,有这么多品种的灭火器,他们为什么不去推销别的,推销别的也是一样赚钱的。

  • 历史追寻者

    计算机房等精密仪器设备室配置为二氧化碳灭火器,两瓶为一个配置单元,保护范围25平米。 仅供参考

  • 靖天骑士

    是否设置气体灭火系统,跟机房面积的大小关系不大,跟机房的重要性有关。

    根据 《 建筑设计防火规范 》GB50016-第8.3.9条。

    重要的机房,需要设置气体灭火系统。

    ------------

    条文如下:

    8.3.9下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:

    1国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;

    2国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;

    3两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室;

    4中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室;

    5 A、B级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;

    6中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120m^2的音像制品库房;

    7国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;

    8其他特殊重要设备室。

    注:

    1本条第1、4、5、8款规定的部位,可采用细水雾灭火系统。

    2当有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑内或同一建筑内的不同防火分区内时,本条第5款规定的部位可采用预作用自动喷水灭火系统。

  • 魔椅流

    机房由于是精密电子设备的汇聚地,因此坚决不能使用二氧化碳或干粉灭火器。干粉灭火器会留存过多的的残渣,造成污染,很可能对精密设备造成损坏;二氧化碳灭火器会造成急剧降温,形成“冷击”作用,对设备的损坏与火灾一致,甚至会更严重。因此,机房的灭火设备最好选用气体灭火器。气体灭火器中所采用的的气体不含水分,具有良好的绝缘性,不会导电,也不会有任何的残渣遗留,在很短的时间内就可以挥发完全。因此,对于存放高精电子设备的机房,应该使用专业的气体灭火器。目前,市场上使用最多的就是七氟丙烷灭火器,这种气体在规定的灭火浓度下对人体无害,比传统的1211灭火器安全的多,而且由于其沸点较高,不会引起“冷击”,可以保护设备不受伤害。

  • 止水Jenny

    不能一概而论。

    请参阅GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,按照标准规定配置。其中第六、第七章是详细配置定义和计算: 6灭火器的配置 6.1一般规定 6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。6.1.2每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。6.1.3当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m^2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m^2时,增配1具1A的手提式灭火器。6.2灭火器的最低配置基准 6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.1的规定。6.2.2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.2的规定。6.2.3 D类火灾场所的灭火器最低配置基准应根据金属的种类、物态及其特性等研究确定。6.2.4 E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类【或B类】火灾的规定。7.2计算单元 7.2.1灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分: 1当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。2当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。3同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。7.2.2计算单元保护面积的确定应符合下列规定: 1建筑物应按其建筑面积确定; 2可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。7.3配置设计计算

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。