气体灭火反馈几个信号

4人参与回答

  • 终点

    图示气体灭火系统为不直接连接火灾探测器系统,该系统的报警与联动信号都有消防主机发出,气体灭火控制器执行灭火喷洒动作。气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制。气体灭火控制器直接连接火灾探测器时,系统的自动控制方式应符合下列规定:1应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,各类探测器应按规范的规定分别计算保护面积。2气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器,且联动触发信号应为任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号;在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号,且联动触发信号应为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温火灾探测器、火焰探测器或于动火灾报警按钮的报警信号。3联动控制信号应包括下列内容:1】关闭防护区域的送咱们风机及送咱们风阀门:2】 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;3】 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;4】 启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于30s的延迟嗤射时间。4平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射,应在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后按本条第3款规定执行除启动气体灭火装置外的联动控制;在接收到第二个联动触发信号后,应启动气体灭火装置。5气体灭火防护区出口外上方应设置表示气体喷洒的火灾声光警报器,指示气体释放的声信号应与该保护对象中设置的火灾声警报器的声信号有明显区别。启动气体灭火装置的同时,应启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器;组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,然后启动气体灭火装置。气体灭火控制器不直接连接火灾探测器时.自动控制方式应符合下列规定:1气体灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。2气体灭火系统的联动触发信号和联动控制均应符合规范的规定。气体灭火系统的手动控制方式应符合下列规定:1在防护区疏散出口的门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮,手动启动按钮按下时气体灭火控制器应执行符合规范规定的联动操作;手动停止按钮按下时,气体灭火控制器应停止正在执行的联动操作。2气体灭火控制器上应设置对应于不同防护区的手动启动和停止按钮,手动启动按钮按下时,气体灭火控制器应执行符合规范规定的联动操作;手动停止按钮按下时,气体灭火控制器应停止正在执行的联动操作。气体灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。 系统的联动反馈信号应包括下列内容:1气体灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。2选择阀的功作信号。3压力开关的动作信号。在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动或自动控制方式的工作状态应在防护区内、外的手动和自动控制状态显示装置上显示,该状态信号应反馈至消防联动控制器。

  • 小心哇凉萨

    火警处置程序

    1.通过火灾报警控制器的部位指示,查明发生火灾报警信号的探测器部位,通过无线对讲系统或单位内部电话立即通知巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员迅速赶往现场实地查看,确认是否发生火灾;

    2.如误报,应派人员观察现场是否有大量粉尘、水雾滞留;气流速度是否过大;是否有高频电磁干扰等。如果环境干扰因素正常存在,应记录在案,并考虑更换探测器类型。如有大量粉尘存在应考虑感烟探测器更换成感温探测器。如干扰因素是偶然的,例如宾馆客房内客人吸烟过多、厨房内油烟致使误报,应排除现场干扰因素,并对火灾报警控制器复位,消音即可,认真做好记录。

    3.消防控制室接到查看人员确认的火情报告后应立即启动相关的消防设施:

    (1)按疏散顺序接通火灾报警装置和火灾事故广播

    (2)启动消防控制设备控制的所有灭火设备,如启动消防泵、喷淋泵、气体灭火、泡沫灭火和干粉灭火设备等。

    (3)接通火灾事故照明灯和疏散指示灯。

    (4)停止有关部位风机,关闭防火阀,并注意接收其反馈信号;

    (5)启动有关部位的防烟、排烟风机(包括正压送风机)和排烟阀,并注意接收其反馈信号。

    (6)关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并注意接收其反馈信号;

    (7)发出控制信号,强制电梯全部停于首层,并注意接收其反馈号;

    (8)切断有关部位的非消防电源;

    4.立即拨打“119”电话报警

    5.火灾处理完毕后,应做好以下工作:

    (1)将各种消防设备回复到正常运行状态;

    (2)保存号消防控制设备的所有报警、灭火的原始记录;

    (3)认真做好记录。

    水灭火系统火警操作

    1.检查并确保系统的总控制阀门处于全开状态。

    2.查清喷水楼层和部位。

    3.检查供水压力和水源,必要时立即启动消防水泵供水,并做好由消防车通过水泵接合器加压供水的准备。

    4.在确认火灾已被扑灭时,立即停止供水,以减少不必要的水渍损失。

    5.检查火灾区域喷头,更换已动作喷头和明显受损的喷头,使系统恢复正常战备状态。

    6.每个消火栓处设有启动消防水泵的按钮。火灾确认后,只要某楼层着火,按下消火栓启泵按钮,将信号传递到消火栓控制器上,立即发出声、光报警信号,启动消防水泵、供水灭火。消防控制室操作人员在接到发生火灾的信息后,应立即通过控制器启动消防水泵。

  • 善良淳朴的豆子

    只能是并联,放气灯的用意就是对人员有警示作用,表示保护区的气体已经喷放,不管是只喷了一个气瓶还是保护区全部的气瓶。对于所有信号均反馈的要求,要考虑所有钢瓶是否能同时打开。如果同时启动电磁阀的个数大于3个的话,首先要考虑灭控给电磁阀的电流是否能达到要求,现在的灭控输出给电磁阀的电流一般最大只有2A,每个电磁阀至少是0.6A左右,如果大于3个同时启动,需要加外置的消防电源,这样能保证多个气瓶同时打开。

  • 恬淡的视角

    看具体设置,有些场所逃生时间,所以开启后有一定相应逃生时间,一般是30秒!诺这30S火情解除,可以手动停止,超过这段时间要等灭火系统动作完成后自动停止