自动喷水灭火系统包括哪些部件

2022-06-14 17:45:48 55人阅读
自动喷水灭火系统包括哪些部件

8人参与回答

  • 青色雪依恋

    有湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨林系统、水幕系统。

  • 萌兔兔Sophie

    自动喷水灭火系统的组成部分:喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关、末端试水装置、管道。

  • 小c风

    雨淋系统通常由三部分组成:火灾探测传动控制系统;自动控制成组作用阀门系统;带开式喷头的自动喷水灭火系统。其中火灾探测传动控制系统可采用火灾探测器、传动管网或易熔合金锁封来启动成组作用阀。火灾探测器、传动管网、易熔锁封控制属自动控制手段。当采用自动手段时,还应设手动装置备用。

    自动控制成组作用阀门系统,可采用雨淋阀或雨淋阀加湿式报警阀。

    雨淋系统可分为空管式雨淋系统和充水式雨淋系统两大类型。

    充水式雨淋系统的灭火速度比空管式雨淋系统快,实际应用时,可根据保护对象的要求来选择合适的形式。在实际应用中,雨淋系统可能有许多不同的组成形式,但其工作原理大致相同。雨淋系统采用的是开式喷头,所以喷水是整个保护区域内同时进行的。发生火灾时,由火灾探测系统感知到火灾,控制雨淋阀开启,接通水源和雨淋管网,喷头出水灭火。

    雨淋系统适用于燃烧猛烈、蔓延迅速的严重危险建筑构成场所,如剧院舞台上部、大型演播室、电影摄影棚等等。如果在这些建筑物中采用闭式自动喷水灭火系统,发生火灾时,只有火焰直接影响到喷头才被开启喷水,且闭式喷头开启的速度慢于火势蔓延的速度。因此,不能迅速出水控制火灾。

    ①雨淋系统反应快,它是采用火灾探测传动控制系统来开启系统的。由于火灾发生到火灾探测传动控制系统报警的时间短于闭式喷头开启的时间,所以雨淋系统的反应时间比闭式自动喷水灭火系统快得多。如果采用充水式雨淋系统,则其反应速度更快,更利于尽快出水灭火。

    ②系统灭火控制面积大、用水量大。雨淋系统采用的是开式喷头,发生火灾时,系统保护区域内的所有喷头一起出水灭火,能有效地控制火灾,防止火灾蔓延,初期灭火用水量就很大,有助于迅速扑灭火灾。

  • 山风江城

    主要有:

    1、湿式系统,用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所;

    2、干式系统,用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所;

    3、预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;

    4、重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所;

    5、雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。

  • 丸子浩浩梁

    自动喷水灭火控制装置指监测器和报警器。

    监测器

    监测器用来对系统的工作状态进行监测并以电信号方式向报警控制器传送状态信息。其主要包括水流指示器、阀门限位器、压力监测器、压力监测器、气压保持器和水位监测器等。 1、水流指示器可将水流的信号转换为电信号,安装在配水干管或配水管始端。其作用在于当失火时喷头开启喷水或者管道发生泄漏或控制中心以显示喷头喷水的区域和楼层,起辅助电动报警作用。 2、阀门限位器是一种行程开关也称信号阀,通常配置在干管的总控制闸阀上和通径大的支管闸阀上,用于监测闸阀的开启状态,一旦以生部分或全部关闭时,即向系统的报警控制器发出报警信号。 3、压力监测器是一种工作点在一定范围内可以调节的压力开关,在自动喷水灭火系统中常用作稳压泵的自动开关控制器件。

    报警器

    报警器是用来发出声响报警信号的装置,包括水力警铃和压力开关。 1、水力警铃是得用水流的冲击发出声响的报警装置。其特点为结构简单、耐用可靠、灵敏度高、维护工作量小、是自动喷水各个系统中不少缺少的部件。 2、压力开关是一种靠水压或气压驱动的电气开关,通常与水力警铃一起安装使用。压力开关利用水力闭合弱电路实现报警。当报警阀的阀打开,压力水经管道首先进入延时器后再流入压力开关内腔,推动膜片向上移动,顶柱也同时上升,将下弹簧板顶起,触点接触闭合,接通电路,发出电信号输入报警控制箱,发出报警信号,从而启动消防泵。

  • 云盘无邪

    当发生火灾时,由于着火现场温度急剧升高,,当温度上升到一定值时,使闭式喷头中玻璃体内的热敏液体受热膨胀而导致玻璃球炸裂,喷头打开,喷出压力水灭火,喷水后管网压力下降,湿式报警阀自动打开,接通管网和水源以供水灭火。管网中设置的水流指示器感应到水流时,发出电信号。

  • 关关雎鸠zdl

    开式喷水系统的阀门部分和喷头部分都不同,阀门部分是电动或者手动,当火灾发生时火灾报警系统报警,并联动控制装置电动启动阀门,或者人工手动启动阀门,使得阀门开启,主管道的水通过阀门到达喷头处喷出进行灭火。

    闭式的阀门平常是闭合的,但是阀门前后都有水,当火灾发生时,高温使得闭式喷头玻璃泡破裂,水喷出来的同时阀门检测到后部水压降低,从而给报警系统发出警告信号,报警系统联动启动消防泵供水。

    相同之处是都属于自动喷水灭火系统,并且都要联动启动消防泵。不同处就是喷水的动作步骤不同,应用场所也不同,因为闭式的可靠性不高,喷头受到外力也有可能破碎,造成误喷放,所以设置在一些对水不敏感的部位。

  • 卤卤更健康呀

    室内自动喷水灭火系统分类:

    1.湿式报警阀系统:闭合喷头,火灾后高温喷头损坏,直接喷水。

    2.雨淋阀系统:开式喷头,火灾后通过报警器报警联动阀门打开,喷水灭火。

    3.预作用系统:闭合喷头,火灾后高温喷头损坏,管道气压降低报警,探测器报警后阀门打开喷水灭火。防止了喷头误坏喷水损坏保护区设备。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听