自动灭火系统怎么检查

2022-06-14 18:46:13 131人阅读
自动灭火系统怎么检查

7人参与回答

  • 追风小子欧文

    1,查管网密闭性,看是否漏气,观察空压机启动是否频繁2,查报警阀功能是否完善3查水泵供水是否正常4查高位水箱和增压装置是否正常,最后做系统联动模拟实验。

  • 钟琨瑜heaven

    检查的要点及方法

    消防水池(箱):每年应对水源的供水能力进行一次测定。每两年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。维护管理人员每天应对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,并应检查其消防水位及消防气压给水设备的气体压力。同时,应采取措施保证消防用水不作他用,并应每月对该措施进行检查,发现故障及时进行处理。消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前,负责自动喷水灭火系统的专职或兼职管理人员应向领导报告,办理相应的书面手续。寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。消防水箱、消防气压给水设备所配置的玻璃水位计,由于受外力易于破碎,造成消防储水流失或形成水害,因此在观察过水位后,应将水位计两端的角阀关闭。钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。消防水泵:供给消防用水的关键设备,必须定期进行试运转,保证发生火灾时启动灵活、不卡壳,电源或内燃机驱动正常,自动启动或电源切换及时无故障。消防水泵应每月启动运转一次,内燃机驱动的消防水泵应每周启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。消防水泵接合器。消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。喷头:自动喷水灭火系统工作的最后一关,它的好坏直接关系到火灾时控火和灭火的效果,但由于平时喷头不便拆下检查,所以对喷头的日常维护更具难度。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。

  • 合肥北大白癜风

    什么报警阀?什么试验?可以参考GB 5135.2-2003自动喷水灭火系统第2部分湿式报警阀延迟器水力警铃、GB 5135.4-2003自动喷水灭火系统第4部分干式报警阀、GB 5135.5-2003自动喷水灭火系统第5部分雨淋报警阀

  • 江流上独凭栏

    1.每月应对装置进行的检查内容包括:

    1】、灭火剂储存容器组件、驱动气体储存容器组件、管路、喷嘴、阀门及其驱动装置、感温器、控制装置、燃气阀等全部组件,应无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标志应清晰。手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整;

    2】、储存式灭火剂储存容器和驱动气体储存容器的压力,不得小于设计储存压力的90%。

    2.每半年应对装置进行一次全面检查,包括:

    1】、储存装置、灭火剂输送管道和支、吊架的固定,应无松动;

    2】、连接管应无变形、裂纹和老化;

    3】、喷嘴孔口应无堵塞;

    4】、灭火剂输送管道有损伤或堵塞现象时,应进行严密性试验和吹扫。严密性试验宜采用清水进行,试验压力应为灭火剂储存容器设计工作压力,压力保持5min,压降不应超过试验压力的10%。

    3.每年应对装置进行一次模拟喷放试验。

    4.采用厨房专用灭火剂,每3年应更换灭火剂。

  • 眉似远山呆

    不给过程直接给结论~喷淋用水量30l每秒,持续一小时,总用水量108t。具体的你可以查喷规,一个喷头是5l/s,要求持续喷水时间不短于半小时。

  • 阳光的lokiy

    日检。每日应检查火灾报警控制器的功能,如火警功能、故障功能、复位、消音等,并按规定的格式填写系统运行和控制器日检登记表。 季检。每季度检查和试验火灾自动报警系统下列功能,并应按规定表格填写季检登记表。 (1)采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示; (2)试验火灾警报装置的声、光显示; (3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示; (4)对备用电源进行1-2次充放电试验。1-2次主电源和备用电源自动切换试验; (5)用自动或手动检查下列消防控制室设备的控制显示功能:A、防排烟设备(可半年检查一次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备;B、室内消火栓、自动喷水灭火系统等控制设备; C、卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统的控制设备;D、火灾应急广播、火灾应急照明灯及疏散指示灯。 (6)强制消防电梯停于首层试验; (7)消防通信设备应在消防控制室进行对讲通话试验; (8)检查所有手动、自动转换开关; (9)强制切断非消防电源功能试验。年检。每年对火灾自动报警系统的功能,应作下列检查和试验,并应按规定的格式填写年检登记表。

  • 宛如天堂里

    1.日常检查系统在使用中。应每日对其进行检查,检查内容包括: 【1】水源的水量和水压。 【2】消防泵动力。 【3】报警阀各部件的工作状态。 【4】自动充气装置的工作状态。 2.定期检查除日常检查时,尚应每季度或半年对系统进行一次定期检查,内容包括: 【1)喷头。喷头外表应清洁,尤其是感温元件部分,对轻质粉尘可用空气吹除或用软布擦净;对含油污垢的喷头应将其分批拆换,集中清理、但不能拜酸碱溶液或热火洗刷。 【2】报警阀。对报警低.进行开阀试验。观察阀门开启性能和密封性能,以及水力警铃、延迟器、加速器的性能。此试验可通过末端试验装置进行。如发现阀门开启不通畅或密封不严,可拆开阀门检查,视情况调换阀瓣密封件。对安装的压力表要定期检验。 【3】管路。检查系统骨路有无腐蚀渗漏,湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。对水雾系统管路中的过滤装置.应定期清扫。如发现管路内有沉积物,应进行冲洗,冲洗可采取以下两种方法; 顺洗:将末端喷头拆下或将末端配水管的冲洗口与排水连通,然后将报警阀打开放水,将沉积物排出。 逆洗:由末端喷头或太端配水管冲洗口引入压力水或压缩空气,使水逆行,由报警阀处的放水阀排出。此方法的优点是可防止沉积物过多将支管堵塞。 (4】水源。检查消防泵的启动、吸水、流量和扬程。消防水池、高位水箱和压力水罐的工作状态。 (5)检查火灾探测报警装置和压力开关、水流指示器的工作状态。如发现故障应及时调换或检修。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听