灭火器摆放标准最多放几个

2022-06-14 19:27:23 74人阅读
灭火器摆放标准最多放几个

3人参与回答

  • 小猫Vanessa

    摘录:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008中部分内容供参考:(建筑灭火器配置设计规范也有相应要求)

    3安装设置

    3.1一般规定

    3.1.1灭火器的安装设置应包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等的安装。

    3.1.2灭火器的安装设置应按照建筑灭火器配置设计图和安装说明进行,安装设置单位应按照本规范附录A的规定编制建筑灭火器配置定位编码表。

    3.1.3灭火器的安装设置应便于取用,且不得影响安全疏散。

    3.1.4灭火器的安装设置应稳固,灭火器的铭牌应朝外,灭火器的器头宜向上。

    3.1.5灭火器设置点的环境温度不得超出灭火器的使用温度范围。

    3.2手提式灭火器的安装设置

    3.2.1手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上。对于环境干燥、洁净的场所,手提式灭火器可直接放置在地面上。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

    3.2.2灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

    3.2.3灭火器箱的箱门开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散。除不影响灭火器取用和人员疏散的场合外,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100°。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查与实测。

    3.2.4挂钩、托架安装后应能承受一定的静载荷,不应出现松动、脱落、断裂和明显变形。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:以5倍的手提式灭火器的载荷悬挂于挂钩、托架上,作用5min,观察是否出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象;当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,应按45kg进行检查。

    3.2.5挂钩、托架安装应符合下列要求:

    1应保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器;

    2当两具及两具以上的手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,应可任意地取用其中一具。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查和实际操作。

    3.2.6设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的打开方式应从正面可以看到。当夹持带打开时,灭火器不应掉落。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查与实际操作。

    3.2.7嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距离不大于1.50 m,底部离地面距离不小于0.08 m的规定。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查与实测。

  • 蘑菇和椰子

    纯粹消防栓内是不放灭火器的。

    只有组合消防栓柜内放灭火器。一组放几个灭火器是按《建筑灭火器配置设计规范》规定确定。

  • 阳光的喜爱猫猫

    建议放上2公斤4个或4公斤2个手提式干粉ABC灭火器。最多不必超过2倍。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听