国家规定哪些灭火器应报废

2022-06-14 21:04:10 202人阅读
国家规定哪些灭火器应报废

9人参与回答

  • 我爱老婆好

    干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)是8年。

    2.手提贮压式干粉灭火器是10年。

    3.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)是10年。

    4.推车贮压式干粉灭火器是12年。

  • 粉爱Cindy

    1、公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007;

    2、建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008。

    3、报废灭火器或贮气瓶,必须在确认内部无压力的情况下,对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切,报废情况应有记录,并通知送修单位。

    4、 下列类型的灭火器应报废:

    1酸碱型灭火器;

    2化学泡沫型灭火器;

    3倒置使用型灭火器;

    4氯溴甲烷、四氯化碳灭火器;

    5国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。

    有下列情况之一的灭火器应报废:

    1筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;

    2筒体明显变形,机械损伤严重;

    3器头存在裂纹,、无泄压机构;

    4筒体为平底等结构不合理;

    5没有间歇喷射机构的手提式;

    6没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;

    7筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;

    8被火烧过。

    达到报废年限的。

  • 东方龙尹

    在选择灭火器时应符合下列规定:

    1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;

    2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;

    3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;

    4、扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器;

    5、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;

    6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。

    灭火器的种类和保护对象:

    1、扑救文物档案应选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,2402,1301,七氟丙烷,六氟丙烷;

    2、扑救易燃液体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷,抗溶泡沫;

    3、扑救易燃气体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;

    4、电气设备火灾应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;

    5、精密仪器火灾应该选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷。

    扩展资料:

    灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、手提式二氧化碳灭火器----12年;

    2、手提式化学泡沫灭火器----5年;

    3、手提式酸碱灭火器----5年;

    4、手提式清水灭火器----6年;

    5、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年;

    6、手提贮压式干粉灭火器----10年;

    7、手提式 1211灭火器----10年;

    8、推车式化学泡沫灭火器----8年;

    9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年;

    10、推车贮压式干粉灭火器----12年;

    11、推车式 1211灭火器----10年;

    12、推车式二氧化碳灭火器----12年。

    参考:

  • 鸡蛋面桃骨头

    灭火器有下列情况之一者,必须报废。

    筒体进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊。

    筒体严重锈蚀【漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者】或连接部位、筒底严重锈蚀的。

    内扣式器头没有【或未安装】卸气螺钉和固定螺钉的。

    手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪。无法更换的应报废。

    筒体严重变形的。

    结构不合理的【如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器】。

    没有生产厂名称和出厂年月的【含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的】。

    公安部或各省【市、区】公安消防部门命令禁止销售和维修的。

    灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    手提式化学泡沫灭火器----5年;

    手提式酸碱灭火器----5年;

    手提式清水灭火器----6年;

    手提式干粉灭火器【贮气瓶式】----8年;

    手提贮压式干粉灭火器----10年;

    手提式1211灭火器----10年;

    手提式二氧化碳灭火器----12年;

    推车式化学泡沫灭火器----8年;

    推车式干粉灭火器【贮气瓶式】----10年;

    推车贮压式干粉灭火器----12年;

    推车式1211灭火器----10年;

    推车式二氧化碳灭火器----12年。

  • 朝圣de信徒

    灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。

    灭火器起源

    世界第一支灭火器诞生在一八三四年,伦敦,一场大火几乎完全烧毁了英国议会大厦所在地古老的威斯敏斯特宫。在众多的观火者当中,有一位却不是无所事事赶来看火景的人,他就是乔治?威廉?曼比。 曼比出生在诺福克,青年从军,官至上尉,任雅茅斯兵营的长官,这一闲职使他能够有时间致力于强烈吸引着他的拯救人类生命的事业。早先,他热衷于船难救助,他发明过裤形救生圈,也是第一个提出用灯塔闪射识别信号的人。

    以后,曼比把他的天才从海洋救助转向火灾救生事业中。发生火灾的时候,他正在进行防火服的实验。他最卓越的首创性的贡献是他发明了手提式压缩气体灭火器,这种灭火器是一个长两英尺,直径八英寸,容量为四加仑升的铜制圆筒,和今天的灭火器基本上相同。他把灭火器放在他专门设计特制的手推车里,他希望有配备这种灭火器的巡逻队,在起火地点立刻扑灭初起的小火,从而减少爆发重大火灾的次数。

    灭火器的用途

    灭火器具是一种平时往往被人冷落,急需时大显身手的消防必备之物灭火器。尤其是在高楼大厦林立,室内用大量木材、塑料、织物装潢的今日,一旦有了火情,没有适当的灭火器具,便可能酿成大祸。

    古时的灭火器具很简单,无非是钩、斧、锹、桶之类。第一个真正的专用灭火器是由英国船长、诺福克郡人曼比于18发明的,它仅是一两个装1升多水并充有压缩空气的圆桶。

    到19世纪中叶,法国医生加利埃发明了手提式化学灭火器。将碳酸氢钠和水混合放在筒内,另用一玻璃瓶盛着硫酸装在桶口内。使用时,由撞针击破瓶子中,使化学物质混合,产生二氧化碳,把水压出桶外。

    1905年,俄国的劳伦特教授在圣彼得堡发明一种泡沫灭火剂,把硫酸铝与碳酸氢钠溶液混合并加入稳定剂,喷出后生成含有二氧化碳的泡沫,浮在燃烧的油、漆或汽油上,能有效地隔绝氧气,窒熄火焰。

    1909年,纽约的戴维森取得一项专利,利用二氧化碳从灭火器内压出四氯化碳,这种液体会立即变成不可燃的较重气体以闷熄火焰。此后又出现了干粉灭火器,液态二氧化碳灭火器等多种小型式灭火器。

  • 纤劫忧

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

  • 猪猪eating

    1、维修期限:2、报废期限:水基型灭火器:报废期限6年洁净气体灭火器/干粉灭火器:报废期限10年二氧化碳灭火器:报废期限12年

  • 神冥爱sky

    干粉灭火器有效期限包含两个方面,一个是筒体一个是灭火剂。

    按照国家相关规定,干粉灭火器强制报废年限为十年,就是干粉灭火器筒体有效期十年。

    另一个方面干粉灭火剂,按照国家建筑灭火相关规定,常温保存干粉灭火剂有效期五年。但按照消防安全管理规定,干粉灭火剂一至二年更新一次。维修单位更新时都有年检标签,干粉灭火器十年有效期内,每隔一至二年都需要重新充装干粉灭火剂,这两方面有效期都是指灭火器出厂日开始计算的。

  • 随便说说的大嘴

    二氧化碳灭火器的有效期限为12年;干粉灭火器的有效期限为10年;水基型灭火器的有效期限为6年。

    水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。

    拓展资料:灭火器(Fire extinguisher)是一种可携式灭火工具,是常见的防火设施之一,世界第一支灭火器在1834年诞生于伦敦,由乔治?威廉?曼比发明。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听