建筑防火间距怎么看

2022-06-16 11:54:55 350人阅读
建筑防火间距怎么看

6人参与回答

  • 和蔼的悠游

    为了防止建筑物间的火势蔓延,在各幢建筑物之问留出一定的安全距离。这种安全距离叫做防火间距,也就是指一幢建筑物起火。其相邻建筑物在热辐射的作用下,在一定时间内没有任何保护措施的情况下,也不会起火的最小安全距离。我国防火规范对不同建筑物的防火间距作了明确的规定,其主要依据是考虑辐射热的作用、建筑物的耐火等级、生产和贮存物品的火灾危险性、建筑物的布置形式、消防车的扑救范围、节约用地等。

  • 末角坍塌菲

    如果没有前述的放宽条件的话,那么你所在建筑与拟建高层建筑的6米的防火间距是远远达不到规范要求的。

    《高层民用建筑设计防火规范》第4.2.1条,对高层建筑与高层建筑及其它民用建筑的防火间距要求如下: 高层建筑其他民用建筑一、二级三级四级高层建筑 13 9 11 14根据上述规定,你可到当地消防部门查验或直接举报,他们会给你作出合理解释的。

  • 依米jason

    规范规定:“对于成组布置的临时建筑,每组数量不应超过10幢,幢与幢之间的间距不应小于3.5m,组与组之间的间距不应小于8m。”主要是结合临时建筑的特点,划定最小防火分区(每一组团不能超过10幢临建)及考虑防火及安全疏散需要。

  • 晕注册个的名

    防火间距定义就一句话: 防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。

    影响防火间距的因素较多,条件各异。在确定建筑间的防火间距时,综合考虑了灭火救援需要、防止火势向邻近建筑蔓延扩大、节约用地等因素以及灭火救援力量、火灾实例和灭火救援的经验教训。在确定防火间距时,主要考虑飞火、热对流和热辐射等的作用。其中,火灾的热辐射作用是主要方式。热辐射强度与灭火救援力量、火灾延续时间、可燃物的性质和数量、相对外墙开口面积的大小、建筑物的长度和高度以及气象条件等有关。对于周围存在露天可燃物堆放场所时,还应考虑飞火的影响。飞火与风力、火焰高度有关,在大风情况下,从火场飞出的“火团”可达数十米至数百米。

  • 起飞的秘书

    1、这些防火间距是根据《高层民用建筑设计防火规范》4.2.1条规定确定的。 2、高层与高层之间的防火间距为13米(高层与另一高层裙房之间为9米,裙房之间为6米)。 3、高层与多层建筑之间的防火间距为9米(一、二级耐火等级)、11米(三级)、14米(四级)

  • 阳光润雨乐园

    除《建筑设2113计防火规范》(GB 50016--)另5261有规定外,厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、4102民用1653建筑等的防火间距不应小于表3-4的规定,与甲类仓库的防火间距应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016--)第3.5.1条的规定。 【3标§】厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距(m)表3-4 (续) 注:1.乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m,与明火或散发火花地点,不宜小于30m。单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m,与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按表2-4的规定执行。为丙、丁、戊类厂房服务而单独设置的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房的防火间距不应小于6m。确需相邻布置时,应符合本表注2、3的规定。 2.两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体,当无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。甲、乙类厂房(仓库)不应与《建筑设计防火规范》(GB 50016--)第3.3.5条规定外的其他建筑贴邻。 3.两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按《建筑设计防火规范》(GB 50016--)第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。 4.发电厂内的主变压器,其油量可按单台确定。 5.耐火等级低于四级的既有厂房,其耐火等级可按四级确定。 6.当丙、丁、戊类厂房与丙、丁、戊类仓库相邻时,应符合本表注2、3的规定。