加油站内有哪些消防设施

2022-06-16 16:26:58 342人阅读
加油站内有哪些消防设施

3人参与回答

  • 魏梦岩蓝

    加油站现场检查要点卸油口:

    1.卸油点有明显标识(汽油/柴油/油气回收);

    2.集中卸油口盖不能用铝制品;

    3.卸油接口应装设快速接头及密封盖;油罐区:1.罐区每个油罐有两个防雷接地点;2.有静电接地仪;静电接地仪不在爆炸危险区域(密闭卸油点0.5m范围)内。3.有防渗罐池;(单层罐、双层罐);

    4.单层罐设有检测立管(检测立管直径80mm,钢管、油罐顶部纵向中心线上);

    5.有通气管(汽油通气管有干燥器);

    6.安装液位仪;液位仪接线盒接地;

    7.操作井部分信号穿线管口应采用防爆胶泥进行封堵;

    8.操作井内,当法兰的连接螺栓少于5根时,必须跨接;

    9.配备消防器材,灭火器、消防沙、灭火毯。加油机:1.加油岛有防撞柱,其高度不应小于0.5m;2.跨接;防爆胶泥;3.填砂。锅炉房:1.烟囱需要高出房顶2m,并设阻火罩;2.到18.5m未到25m。其朝向作业区应为无门窗孔洞的实体墙;3.站房与锅炉房合建,应为无门窗孔洞的实体墙;其他:1.摩托车加油点有明显标志;2.无紧急切断系统;3.配电室配备消防器材;有电涌保护器;4.站房、罩棚、配电室安装应急照明;5.进出口标识,罩棚立柱上警示标识;

  • 轨迹方程式

    有以下几种:(1】车辆卸油、加油时火灾的扑救车辆在卸油、加油或维修作业时,若违反操作规程,且满足燃烧条件时,很容易发生火灾为避免范围扩大,必须把火灾消灭在初起阶段如果是车辆的油箱口着火,可脱下衣服将油箱口堵严,或用石棉毯将油箱口盖住,火即可被扑灭如果是摩托车发动机着火,立即停止加油,先设法将油箱盖盖上,然后用灭火器扑灭【2】油罐汽车火灾的扑救若油罐汽车在卸油时不慎起火,应首先停止卸油,迅速驶离现场,再进行扑救如果在油罐车罐口着火,可首先用石棉毯将罐口盖上,或使用其他覆盖物(如湿棉衣、湿麻袋等)堵严罐口将油火扑灭当火势较猛时,应使用随车携带的灭火器对准罐口将大火扑灭【3】加油站电气火灾的扑救加油站发生电气火灾时,应首先切断电源,然后用二氧化碳灭火器或干粉灭火器将火扑灭,严禁使用泡沫灭火器或水,包括湿被子等进行灭火务必注意,首先要切断电源;当无法切断电源时,灭火者应身着耐火并绝缘的鞋靴、服装(防止触电),用二氧化碳灭火器或干粉灭火器直接向电气着火源喷射灭火剂灭火,并应尽快设法切断电源,然后全面灭火【4】站(店)内大面积起火的扑救许多加油站离城区较远,故一旦发生火灾,要有以自救为主的灭火预案,尽可能把火灾控制在初起阶段当因油蒸气着火或爆炸,火灾面积较大,很难扑救时,应按以下程序扑救:1】迅速向当地公安消防部门报警(报警电话119】,并报告本单位上级领导2】立即停止加油、卸油操作,关闭闸阀,包裹住油罐通气管、操作井口、加油机等,切断电源,清理疏通站(店)内、外消防道路3】指挥加油车辆迅速驶离4】由加油站负责人组织在场人员利用现有灭火器材扑灭油火,同时转移地面上的油桶等小型储油容器,最大限度地减少火灾损失5】消防车一到,立即配合公安消防队按预定方案投入灭火【5】邻近地点发生火灾时的防卫当邻近单位或附近公路上发生火灾时,应停止营业,立即报警,并报告上级加油站负责人应迅速动员在场人员保持冷静,根据火灾特点与风向等不同情况,按预定方案进行防卫当经分析判断有可能危及本加油站安全时,还应包裹住油罐通气管、操作井0、加油机等,切断电源;同时清点、集中灭火器材,将它们^置摆放在重点方向、部位上,站内人员也相对集中做好临战准备;尽可能支援邻近单位灭火。

  • 一粒沙Irving

    第十条对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,应当根据单位的实际情况检查下列内容:

    (一)建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案,公众聚集场所是否通过投入使用、营业前的消防安全检查;

    (二)建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用性质相符;

    (三)消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定;

    (四)消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养,是否完好有效;

    (五)电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测;

    (六)疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通,防火分区是否改变,防火间距是否被占用;

    (七)是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训,自动消防系统操作人员是否持证上岗;

    (八)生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内;

    (九)生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,是否符合消防技术标准;

    (十)其他依法需要检查的内容。

    对人员密集场所还应当抽查室内装修材料是否符合消防技术标准、外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

    第十一条对消防安全重点单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,除检查本规定第十条规定的内容外,还应当检查下列内容:

    (一)是否确定消防安全管理人;

    (二)是否开展每日防火巡查并建立巡查记录;

    (三)是否定期组织消防安全培训和消防演练;

    (四)是否建立消防档案、确定消防安全重点部位。

    对属于人员密集场所的消防安全重点单位,还应当检查单位灭火和应急疏散预案中承担灭火和组织疏散任务的人员是否确定。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听