施工现场消防设施包括什么
4人参与回答
-
我爱你拿命爱你
建筑工程施工现场消防器材的配备有哪些要求1、临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。2、大型临时设施总面积超过1200m^2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。3、临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。4、应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。5、室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。
-
依窗听雨hee
配备施工现场消防器材应该根据施工现场要求去配置,临时消防给水系统、临时消防池、消防锨、消防应急阀门、消防栓、消防桶、便携式灭火器、消防水源、消防水泵、消防竖管、阀门、软管、消防水泵接合器、灭火毯、沙子、消防斧、消防应急救援包等这些都是必要的。
-
听雨喧后赏血飘
临时室内消火栓系统、消防水泵、灭火器,水泵接合器等。
-
尼玛这不是坑爹
【施工现场消防设施一般规定说明】
1、施工现场临时消防设施包括灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等。
2、工程开工前,应对施工现场的临时消防设施进行设计,并应合理利用已施工完毕的在建工程永久性消防设施兼作施工现场的临时消防设施。
3、建筑高度大于32m或多层地下室或地上单层建筑面积超过15000m^2的在建工程施工现场,应设置临时室内消防给水系统、室外消防给水系统和灭火器,其它在建工程施工现场应设置临时室外给水系统和灭火器。
4、无水源或极度缺水地区的施工现场,可不设置临时消防给水系统,但应按本规范第6.2.2条规定数量的2.0倍配置灭火器。
5、临时消防设施的设置应与在建工程结构施工保持同步,与主体结构工程施工进度的差距不应超过3层。
6、隧道内作业场所应配备不少于5套防毒面具。