消防水池算是消防设施吗

2021-02-03 11:43:51 246人阅读
消防水池算是消防设施吗

5人参与回答

  • 夜熏衣

    消防设施范围广阔,自动设施、建筑设施和喷洒系统。建筑防火及疏散设施、消防及给水、防烟及排烟设施、电器与通讯、自动喷水与灭火系统、火灾自动报警系统、气体自动灭火系统、水喷雾自动灭火系统、低倍数泡沫灭火系统、高、中倍数泡沫灭火系统、蒸汽灭火系统、移动式灭火器材、其他灭火系统。建筑消防设施:指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。当探头探测到有火灾的迹象,如:烟,温度较高等就会把信息传递给主机,主机通过发出报警响声和显示报警原因来提醒工作人员。 水系统设施则是在人流量和货物较多的场所通过水管引水,在较大水压的状态下,消防水的出水处用喷淋头堵上。喷淋上的玻璃管在温度较高的情况下就会自动爆破,然后喷淋头就能均匀洒水,以达到灭火的目的。日常生活中我们常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。它是保证建筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。对保护建筑起到了重要的作用,有效的保护了公民的生命安全和国家财产的安全。建筑消防设施分类:

    1.建筑防火分隔和安全疏散设施:包括防火门、防火卷帘、电动防火阀、应急照明、疏散指示标志等。

    2.消防给水设施:包括消防水池、水箱或增压设施、消防水泵及水泵控制柜、水泵接合器、室内消火栓、室外消火栓、消防卷盘、消火栓启泵按钮、消防水炮等。

    3.防烟、排烟设施:包括送风机、排烟机、排烟阀、排烟窗等。

    4.消防电气和通讯设施:包括消防配电、自备发电机组、储油设施、消防电话、应急广播等。

    5.自动喷水灭火系统:包括水池、水箱和增压设施、消防水泵及水泵控制柜、报警阀组、控制信号阀、水流指示器、喷头、末端试水装置等。

    6.火灾自动报警系统:包括火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置、火灾报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘、消防联动控制设备等。

    7.气体灭火系统:包括灭火剂储存容器、驱动装置,紧急启动、停止装置,声光报警装置、选择阀、喷嘴、气体灭火控制盘等。

    8.泡沫灭火系统:包括水池、水泵、泡沫消防泵及泵控制柜、泡沫液储罐、比例混合器、泡沫发生器、泡沫喷头等。

    9.消防电梯:主要指电梯轿箱内消防电话、首层按钮控制、联动控制功能部分。

    10.其它固定灭火系统。

  • 矢哑诵

    消防设施是公共设施,消防公共设施归物业管,火灾时业主可以不经批准自行使用。保安平时看那么严1、是为了防止有人偷消火栓。那个卷盘和消防水枪2、是为了防止有人搞坏消火栓(熊孩子,熊大人)3、是为了防止有人偷水消火栓严重不建议未经过专业培训的人使用,而且只有一个人时,绝对不要使用消火栓灭火。那东西水压高,全开后一个成年人是控制不住的,即使消防员也是两到三个人一块儿操作。一般未经培训的人,建议用消防软管或者轻便消防水龙(基本就跟洗车用的水管差不多)

  • 桨绽赝

    消防水箱按其功能可分为高位水箱、减压水箱和转输水箱3大类,我们平时说的大多数情况下是指高位消防水箱。《水规》里关于二者的定义2.1.5 消防水池 fire reservoir人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。2.1.6 高位消防水池 gravity fire reservoir设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。2.1.7 高位消防水箱 elevated/gravity fire tank设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。消防水箱是为了满足建筑物起火后前10分钟的消防水量,也就是火灾初期灭火的用水量而设置的;消防水池是为了满足建筑物在火灾延续时间内(常见工业民用建筑2~3小时),整个灭火期间室内外消防用水量而设置的。一般来说,消防水池的容量要大于消防水箱。毕竟两三个小时的用水量远远大于10分钟。常见的消防水箱容积有6m3、12m3、18m3等,消防水池则上百立方米。刚才引用规范的时候顺便也贴出来“ 高位消防水池 gravity fire reservoir”是因为看到有知友说,“水箱在楼上,水池在楼下”……在某些情况下,水池也可以是在“楼上”的。二者并不绝对。例如,号称中国第一高的电视塔----广州电视塔(小蛮腰),塔身主体高454米,在443.6m处设置了一个540m3的高位消防水池。

  • 司马贤明

    消防设施的种类主要有:自动设施、建筑设施、喷洒系统1、自动设施电系统设施是在发生火灾事故时能自动报警的设备。这些设备通过在各处安装探头,然后所有探头接入一台主机。当探头探测到有火灾的迹象,就会把信息传递给主机,主机通过发出报警响声和显示报警原因来提醒工作人员。建筑消防设施指建(构)筑物内设置的用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统等。自动喷洒系统是我国当前最常用的自动灭火设施,在公众集聚场所的建筑中设置数量很大,自动喷洒灭火系统对在无人情况下初期火灾的扑救,非常有效,极大的提升及建筑物的安全性能。扩展资料消防设施的维护:1、定期抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。发现问题及时处理2、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验。3、消防水泵应每月启动运转一次,检查水泵运行是否正常,出水压力是否达到设计规定值,对消防水池,消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位进行检查,发现问题及时协助贵单位处理。4、气体灭火系统,每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2次。5、灭火器应每半年检查一次,到期的应及时更换。6、定期检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

  • 平静的原野

    符合下列规定之一的,应设置消防水池。

    1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;

    2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;

    3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听