柴油加油站需要哪些消防设施

2021-02-05 10:37:05 257人阅读
柴油加油站需要哪些消防设施

3人参与回答

  • 大多发生的发烧

    你要有消防水源,消防带,消防栓,消防枪头,(消防桶、消防锹各4个为一套),消防钩,报警设备,灭火沙,油罐上面要有透气管道,管道上面要有过滤器,消防、报警标语等!

  • 我的学习大文库

    有以下几种:(1)车辆卸油、加油时火灾的扑救车辆在卸油、加油或维修作业时,若违反操作规程,且满足燃烧条件时,很容易发生火灾为避免范围扩大,必须把火灾消灭在初起阶段如果是车辆的油箱口着火,可脱下衣服将油箱口堵严,或用石棉毯将油箱口盖住,火即可被扑灭如果是摩托车发动机着火,立即停止加油,先设法将油箱盖盖上,然后用灭火器扑灭(2)油罐汽车火灾的扑救若油罐汽车在卸油时不慎起火,应首先停止卸油,迅速驶离现场,再进行扑救如果在油罐车罐口着火,可首先用石棉毯将罐口盖上,或使用其他覆盖物(如湿棉衣、湿麻袋等)堵严罐口将油火扑灭当火势较猛时,应使用随车携带的灭火器对准罐口将大火扑灭(3)加油站电气火灾的扑救加油站发生电气火灾时,应首先切断电源,然后用二氧化碳灭火器或干粉灭火器将火扑灭,严禁使用泡沫灭火器或水,包括湿被子等进行灭火务必注意,首先要切断电源;当无法切断电源时,灭火者应身着耐火并绝缘的鞋靴、服装(防止触电),用二氧化碳灭火器或干粉灭火器直接向电气着火源喷射灭火剂灭火,并应尽快设法切断电源,然后全面灭火(4)站(店)内大面积起火的扑救许多加油站离城区较远,故一旦发生火灾,要有以自救为主的灭火预案,尽可能把火灾控制在初起阶段当因油蒸气着火或爆炸,火灾面积较大,很难扑救时,应按以下程序扑救:1)迅速向当地公安消防部门报警(报警电话119),并报告本单位上级领导2)立即停止加油、卸油操作,关闭闸阀,包裹住油罐通气管、操作井口、加油机等,切断电源,清理疏通站(店)内、外消防道路3)指挥加油车辆迅速驶离4)由加油站负责人组织在场人员利用现有灭火器材扑灭油火,同时转移地面上的油桶等小型储油容器,最大限度地减少火灾损失5)消防车一到,立即配合公安消防队按预定方案投入灭火(5)邻近地点发生火灾时的防卫当邻近单位或附近公路上发生火灾时,应停止营业,立即报警,并报告上级加油站负责人应迅速动员在场人员保持冷静,根据火灾特点与风向等不同情况,按预定方案进行防卫当经分析判断有可能危及本加油站安全时,还应包裹住油罐通气管、操作井0、加油机等,切断电源;同时清点、集中灭火器材,将它们^置摆放在重点方向、部位上,站内人员也相对集中做好临战准备;尽可能支援邻近单位灭火。

  • 其然不然

    油气站常用灭火器材配置加油加气站工艺设备应配置灭火器材,并应符合下列规定:1.每2台加气机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器,加气机不足2台应按2台配置。2.每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器,或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。3.地上LPG储罐、地上LNG储罐、地下和半地下LNG储罐、CNG储气设施,应配置2台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置。4.地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置。5.LPG泵和LNG泵、压缩机操作间(棚),应按建筑面积每50m2配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器。6.一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3;三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听