如何做干粉灭火器维护保养
5人参与回答
-
无敌小胖ipo
干粉灭火器要放在取用方便、通风、阴凉、干燥的地方,防止筒体受潮,干粉结块。干粉灭火器不可接触高温,不能放在阳光下曝晒,也不能放在温度低于-10摄氏度以下的地方。
-
小小文额呀
为你的安全,干粉灭火器需每年进行,充气换粉,要是你不换粉,时间长了它会凝固不好用了。也会对你的安全防火,出现问题。所以建议你每年更换一次。这也是对自己的安全有保障
-
江西安居兄弟
干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。将灭火器提到距火源适当位置后,先上下颠倒几次,使筒内的干粉松动,然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处,拔去保险销,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。开启干粉灭火棒时,左手握住其中部,将喷嘴对准火焰根部,右手拔掉保险卡,旋转开启旋钮,打开贮气瓶,滞时1-4秒,干粉便会喷出灭火。
-
佳佳好巨蟹
灭火器维护保养方法如下:
一、灭火器的检查与维护保养
1、日常检查
(1) 检查压力是否在规定的范围内。
(2) 检查保险销有无锈蚀,转动是否灵活,铅封是否完好。
(3) 灭火器压把、阀体、顶针等金属件有无严重损伤、变形、锈蚀等。
(4) 检查喷粉管有无老化、蜘蛛网。
(5) 检查筒体有无变形,底部有无锈蚀,有无蜘蛛网。
(6) 检查干粉是否结块。
(7) 检查灭火器是否在有效使用期内。(4kg干粉灭火器10年;35kg干粉灭火器12年;二氧化碳灭火器12年。)
(8) 推车式灭火器车架上的转动部件是否松动,转动时是否灵活可靠。
(9) 检查铭牌标注的项目是否清楚齐全。
2. 日常维护
(1) 经常对表面、喷粉管及保险销进行清洁整理。
(2) 定期对活动部位进行润滑保养。
(3) 定期对筒体进行适当的晃动,防止干粉结块。
(4) 当压力低于规定的范围或干粉严重结块时应申请维修或更换。
(5)干粉、二氧化碳灭火器出厂充装灭火剂五年后须进行水压试验,以后每隔两年进行一次。达到报废年限时应及时申请更换。
二、灭火器操作方法(手提式干粉灭火器)
1、使用前先上下颠倒几次,站在上风口,与燃烧物保持5m间距,去掉铅封,拔开保险销,手持喷粉管,对准火焰根部,按下压把,开始左右扫射。
注意事项:扑救液体可燃物火灾,应对准火焰根部;当燃烧物呈滴状时,由近而远,左右扫射;扑救容器内可燃液体时,不能直接对准液面喷射,以防飞溅;用磷酸钾盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾,应对准火势最猛烈处上下左右喷射。
2. 推车式干粉灭火器操作方法两人操作,站在上风口,与燃烧物保持10m间距。一人取下喷枪,展开软管,对准火焰根部;另一人拔出保险销,迅速开启灭火器的开启机构。
3. 二氧化碳灭火器的操作方法先拔保险销,然后一手开启压把,另一手握住喇叭喷筒的手柄,紧握开启压把即可喷出。
注意事项:扑救液体可燃物火灾,应对准火焰根部;当燃烧物呈滴状时,由近而远,左右扫射;扑救容器内可燃液体时,不能直接对准液面喷射,以防飞溅;用磷酸钾盐干粉灭火器扑救固体可燃物火灾,应对准火势最猛烈处上下左右喷射。
-
饭粒儿的老巢
干粉灭火器的维护保养 (1)灭火器应放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,环境温度-5--+45度为好 (2)灭火器应避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合,防止干粉灭火剂结块、分解。 (3)每半年检查干粉是否结块,储气瓶内二氧化碳气体是否泄漏。检查二氧化碳储气瓶,应将储气瓶拆下称重,称出的重量与储气瓶上钢印所标的数值是否相同,如小于所标值7克以上的,应送维修部门修理。如系储压式则检查其内部压力显示表,指针是否指在绿色区域。如指针已在红色区域,则说明内部压力已泄漏无法使用,应赶快送维修部门检修。 (4)灭火器一经开启必须再充装,再充装时,绝对不能变换干粉灭火剂的种类,即碳酸氢钠干粉灭火器不能换装磷酸铵盐干粉灭火剂。 (5)每次再充装前或灭火器出厂三年后,应进行水压试验,水压试验时对灭火器筒体和储气瓶应分别进行。其水压试验压力应与该灭火器上标签或钢印所示的压力相同。水压试验合格后才能再次充装使用。 (6)维护必须由经过培训的专人负责,修理、再充装应送专业维修单位进行。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答