消火栓灭火系统怎么算点位

2022-05-28 19:22:35 431人阅读
消火栓灭火系统怎么算点位

4人参与回答

  • 者行舟

    根据设计图纸系统图、平面图一平面图为准,可计算出报警器所带点数。报警器所带点数是根据设计规范由生产厂家计算没个回路所带点数。

  • 儒雅的枭鹰

    水系统是没有调试的,你看到这个这个最多500点以上的调试,是按水灭火控制系统联动控制器点数来算的,说白一点,就是按控制模块编码数来算的。也是属于电的调试。我是福建的,现在外面大部分人会按喷淋头的数量算这个调试,你看看你是什么立场吧,想算多,就套,按正常是不能套的。

  • 桃帅宣萌萌

    关于安装工程中水灭火系统控制装置调试的工程量计算规则 GB50500-2008的建设工程工程量清单计价规范的C.7.6条中明确工程量计算规则:按联动控制器点数以系统为单位来计算,即按设计图示数量计算(由消火栓、自动喷水、卤代烷、二氧化碳等灭火系统组成的灭火系统控制装置;点数按多线制、总线制联动控制器的点数计算)。

    那么计算多线制、总线制联动控制器的点数就是核心了,关于这个点数,总线制“点”是指联动控制器所带的有控制模块(接口)的数量,控制模块是指仅能起控制作用输出控制信号的模块(接口),不同于报警模块。多线制“点”是指联动控制器所带联动设备的状态控制和状态显示的数量,如防火阀有关闭信号和关闭动作2个状态,应作为2个联动控制点;水流指示器、信号蝶阀、压力开关均为状态显示的1个点;送风阀、排烟阀、电梯、电动防火门也为2个点;防火卷帘门为3个点;消防水泵、排烟风机、送风机为4个点。

  • 研究僧大叔

    消防设计时,按建筑等级设计火灾时同时使用消火栓的数量及每个消火栓的出水量,一般建筑要求同时启用两个消火栓,每栓出水量5L/s,建筑消防用水量即为10L/s,消防泵流量按设计用水量加10%余量选用既11L/s。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听